11问答网
所有问题
当前搜索:
水稳层检测取样要求
水稳层
7天无侧限抗压强度
取样标准
答:
1、水稳层7天无侧限抗压强度应按规定频率进行取样,一般为每1000平方米至少取6个试样
。2、在取样点周围切割出一个立方体,将表面清理干净,确保没有松散颗粒和杂质。然后,将试样放入试模中,用卡具固定好,确保其不会移动。3、将装有试样的试模放入温度为20摄氏度正负2摄氏度,湿度为95%以上的养护室...
水稳层
七天无侧限怎么
取样
答:
3、取样的试件应符合设计标准要求,
一般为直径 150mm、高度300mm的圆柱体,试件摆放时底面与平面应加垫水平垫,确保试件垂直
。4、试件应放置在温度为 20C2C、相对湿度不低于 60%的试验室试件周围应保持湿润状态。5、七天龄期结束后,测量试件的直径、高度和无侧限抗压强度,并计算平均值作为该区域...
水稳层
含水率
检测取样要求
答:
简单方法用pH试纸,
当pH值小于7为酸性,大于7为碱性,只有Hp值等于7才是中性达到要求
。水稳层取样时间和要求是这样的,比如小区游泳池的水质问题,取样时间是每一星期取一次进行水质分析,要求水质达到中性,不碱不酸。水稳基层成型试验取样方法
钻芯取样做压实度,每两车道,200m一点
。通过压实,养护完成...
水稳检测
项目取芯
标准
答:
1、圆筒形芯样的长度和直径的比值应在1.5-2.0之间
。2、取芯位置距离结构表面应满足一定的要求,如不得在距表面直径以内混凝土未充分凝结的部位取芯。3、取芯的数量和位置应符合规定,要根据具体的实际情况,在保证取样数量足够、代表性好的前提下进行。
水稳层
灌砂
取样规范
要求
答:
至少1点。
水稳层灌砂取样规范要求:1000m2以上工程,每100m2至少应有1点,3000m2以上工程,每300m2至少应有1点
。土样取样数量,应依据现行国家标准及所属行业或地区现行标准执行。水稳基层,全称为水泥稳定基层,指公路或机场跑道的基础,可分为水稳碎石基层和水稳砂砾基层,在施工中为上下两层。
水稳
七天无侧限抗压一组多少个试件?
答:
根据JTG E51-2009《公路工程无机胶凝材料试验规程》、T 0805-1994《无机胶凝材料无侧限抗压强度试验方法》第3.5条的规定,为保证试验结果的可靠性和准确性,每组试样数量不少于6个(细土);不少于9个试样(中粒土);不少于13个大尺寸试样(粗土)。
水稳层
七天无侧限怎么
取样
答:
基层7天无侧限抗压强度是通过现场钻芯
取样
,经过试验
检测
,测量其抗压强度值。7天无侧限抗压强度是根据28天抗压强度龄期的推算,实际上是用不着7天强度的,它只是作为28天的参考。岩石的介绍 岩石的最大抗压强度的量测,通常是在固定的实验室中进行,并利用功率为十至一百吨以上的特殊水压机来把测试样本...
水稳取样
多少克
答:
每`2000m^2`取样一次。一般情况下,能取出芯样则说明强度能够达到要求,不再做室内试验。
水稳层
钻芯
取样规范
依据取芯情况将该底层定为卵石,由于采用的是传统钻探工艺取芯质量较差,对该层的性状结构及其工程地质条件无法进行准确判断。
水泥稳定
碎石基层强度的测定?
答:
为了延长路面的使用寿命,各地正在逐步推广使用强度较高的
水泥稳定
碎石作为路面结构的主承重层-基层。众所周知,对于水泥稳定碎石,其强度
检测
目前主要是通过摊铺现场
取样
制件、经
标准
养护后测定其无侧限抗压强度来实现,水泥稳定碎石基层的质量也主要是通过试件的强度来评定。因此,如何在室内制作标准试件,...
水泥稳定层
取芯
检测
什么指标
答:
水泥稳碎石层取芯主要
检测
芯样的厚度、抗压强度、完整性、密实性,同时可以通过芯样鉴定碎石的级配的指标。水泥稳定碎石基层检测钻芯提不起芯样可以判定为不合格,必须养生期过后才可以钻芯
取样
,否则水泥达不到强度,不能使碎石粘结。
水泥稳定层
取芯的注意事项 一般7天就可以取芯了,如果取芯不成功则...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
水稳无侧限抗压强度
水稳层取样取多少
水稳层钻芯取样规范要求
水稳层取芯规范标准最新
水稳层现场取样标准
水稳芯样取样标准
水稳需要分层取样吗
水稳层送检要求
水稳层现场如何取样