水箱间流量开关设置位置
流量开关
安装在哪里?
答:
这个流量开关设置在水箱出水管道上
设置输入模块连接反馈和直接线路到水泵控制柜的继电器控制启动水泵即可的四线。
流量开关主要是在水、气、油等介质管路中
在线或者插入式安装监控水系统中水流量的大小。在水流量高于或者低于某一个设定点时候触发输出报警信号传递给机组,系统获取信号后即可作出相应的指示动作。...
消防
流量开关
直接加阀门有影响吗?
答:
有影响的。
消防流量开关一般设置在水箱稳压管止回阀后面的
,一般设置距离500毫米以上,主要是为了防止误动作和保持准确,直接加在阀门上,因为阀门一般都是相对于管道要缩小口径的,会导致误报动作和不准确的。
消防
流量开关
如何
设置
?
答:
2、消防流量开关在系统中设置的部位
。根据“给水规范”的陈述,消防流量开关在消防给水系统中的位置是被设置在消防水箱出水管上,当系统放水灭火时,水流流过消防流量开关,发出开启动作的信号。虽然给谁规范给出了上述原理,但是却没有细致阐述设置的具体实际位置。消防给水系统的稳压方式不同,消防流量开关...
消防
流量开关
。
答:
消防
流量开关
是控制消防水泵的。《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第11.0.4条明确指出, 消防水泵应由高位消防
水箱
出水管上的流量开关等开关信号直接自动启动消防水泵。第11.0.4条 条文说明,流量开关通常
设置
在高位消防水箱出水管上。由上述规范可知,消防流量开关不是控制增压泵的,而是控制...
我想请教一下消防
水箱
出水管的
流量开关
的动作步骤?都需要接哪些线?是需...
答:
一般是接在水泵控制箱,再到就近plc柜
,为什么这么走,主要考虑桥架或布管集中,不用单独布管,数据采集后再反馈到控制室。关于接线如果单单是流量开关,相当于一个电磁阀比较简单,一般是分楼层安装,位置安装在各楼层首段,如果集中控制设备位置在控制室,可以直接布线到控制室,plc控制的话接到就近plc...
屋顶
水箱
消防
流量开关
怎么接线,求大神指教
答:
水流开关的两个端子接线就是一个接正一个接负。接线端需要那万用表测,四个端子两个是常开两个是常闭,一般接的是常闭。
流量开关
在水流量高于或者低于某一个
设定
点时候触发输出报警信号(面板需要
设置
具体看随机说明书)流量开关是用来检测管路介质流量的大小的仪表。在管道流量高于或者低于某一个设定点...
屋面
水箱流量开关
启泵
流量设置
多少
答:
1、屋面
水箱
容量:屋面水箱的容量越大,启泵
流量
可以相应地
设置
得更高一些。2、供水需求量:启泵流量的设置应当满足供水需求,确保可以满足正常用水的同时避免因过大或过小的启泵流量而浪费或不足。3、系统压力要求:启泵流量的设置还应该考虑到系统所需的最小压力,以确保水能够顺畅地流入建筑物或水池...
一般消防
水箱
用什么样式
流量开关
答:
国家标准GB 50974-2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.4 规定:消防水泵应由水泵出水干管上
设置
的压力开关、高位消防
水箱
出水管上的
流量开关
,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内。就是说,消防水箱出水管上安装流量开关,是法定的强制要求。流量开关...
消防喷淋
流量开关设置
在什么地方
答:
消防系统流量开关都是设置在
水箱
稳压管上,喷淋系统不需要
设置流量开关
的。
高位消防
水箱
的自喷的出水管应该
设置流量开关
吗
答:
这个不需要的,主要是消火栓的文亚布水管上
设置流量开关
控制消火栓泵启动的,喷淋泵有压力开关控制启泵的。