答:
1.水泵房不应设在有防振和安静要求的房间的上下和毗邻之处,宜设在地下室或独立建造
。消防水泵房一般设置在地下室贴邻水池和专用控制中心—配电室。2.埋地生活饮用水贮水池与化粪池的净距离不应小于10m,当距离不能保证时,应采取生活饮用水不被污染的措施。3.水泵房必须有直通室外的安全出口。并应设置进、排风井。
建筑设计相关知识整理分享|01
水泵房
答:
1 .
水泵房
可分为生活水泵房和消防水泵房。2. 水泵房宜布置在高层建筑、裙房的地下一层,不应靠近有安静和防振动要求的房间。不应设在浴室、卫生间、厨房、
污水处理
间等房间的正下方。3. 消防水泵房建筑耐火等级为不低于二级。并应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其它部位隔开。消防水泵房...
建筑设计相关知识整理分享|01
水泵房
答:
1. 水泵房主要分为两类:生活用水泵房和消防用水泵房。2. 为了适宜地布置水泵房,建议将其设置在高层建筑或裙房的地下一层,同时需避免靠近对安静和防振动有特殊要求的空间。此外,水泵房不应位于浴室、卫生间、厨房或
污水处理
间等区域的正下方。3. 消防
水泵房的
建筑物耐火等级应不低于二级。为了保障...
建筑给排水设计规范中易错问题汇总?
答:
19、水泵基础高出地面的高度应便于水泵安装,
不应小于0.1m;泵房内管道管外底距地面或管沟底面的距离,当管径小于等于150mm时,不应小于0.20m
;当管径大于等于200mm时,不应小于0.25m。20. 8层及8层以上住宅建筑,应设置室内消防给水设施,35层及35层以上的住宅建筑应设置自动喷水灭火系统。二、排水部分1、排水管道不...
生活
污水处理
技术方案
答:
1.城市生活污水和
处理
药剂的混合主要是在泵前吸药管道 、
污水泵
叶轮、蛇形反应管 和瓷球反应罐的组合作用下完成的 ,依照紊流速度 、混合时间 、和水力学结构数据设计 ,得以十分充分的混合 ,为取得最佳混凝净化效果和最大限度地节省药剂创造了前提条件 。这是过去常规的一级处理和二级处理之水工结构所做不到的 ...
城市
污水
厂内的设计道路应为多宽?及相关的规定或规范。
答:
一般规范内鲜有明文规定道路要求尺寸。设置道路尺寸可以按照消防规范来,消防规范里要满足建筑之间最小的消防间距。一般像厂区内的建筑防火间距设置在最新的 建筑设计防火规范 里面有。
污水处理
厂房属于戊类厂房,而戊类厂房之间的最小消防间距 按一般二级建筑防火等级来看 间距大概在10米左右。
谁有
污水处理
厂的危险源识别啊,谢谢
答:
(4)处理厂处理系数按近期0.80,远期0.90考虑。2、污水水质(1) 生活污水水质指标为CODcr 60g/人.dBOD5 30g/人.d(2) 工业污染源参照沿海开发区指标,拟定为:CODcr 300mg/L;BOD5 170mg/L(3) 氨氮根据经验确定为30md/L。三、
污水处理
厂建设规模与处理目标1、 建设规模该污水处理厂服务面积为10.09km2, 近期(...
关于建筑物内生活饮用水箱(池)设置要求,下列哪条错误?( )
答:
第3.13.11条规定,埋地式生活饮用水贮水池周围10m内,不得有化粪池、
污水处理
构筑物、渗水井、垃圾堆放点等污染源。生活饮用水水池(箱)周围2m内不得有污水管和污染物。第3.3.17条规定,建筑物内的生活饮用水水池(箱)及生活给水设施,不应设置于与厕所、垃圾间、污(废)
水泵房
、污(废)水...
资阳朗基香樾府旁边修的
水泵房
叫什么
答:
该
水泵房
是资阳市第二
污水处理
厂。资阳朗基香樾府旁边的水泵房是“资阳市第二污水处理厂(临空经济区污水处理厂)”,是四川省重点工程,也是资阳市“东拓、南延、西控、北改、中优”城市发展战略中的重要民生工程。该工程位于资阳市临空经济区,由中建三局承建,采用EPC总承包模式,是资阳市首个全...
布吉河的污染
答:
水径河上游:没有源水只有
污水
从秀峰工业城出来,记者就很难看到水径河的河道了。听说源头在三联水库,我们驱车来到禾沙坑村的三联水库边。只见水库只比山塘大一点,水量很小,有一个抽水泵在工作,把水抽到山上的水厂
处理
,这就是三联村的饮用水源了。
水泵房
旁边是一个泄洪口,此刻离库面还有数米高。水库工作人员告诉...