污闪是自恢复式绝缘吗
下雨天气,高铁供电不会短路吗
答:
大雨也不会相间短路,因为雨再大,也是点状的,一般不会短路。即使偶尔短路,也没问题,自动装置立即切断电源,一般1秒钟后又投入运行,线路的
绝缘
能力会很快
恢复
线路与大地短路是经常发生的,特别是干燥的秋冬,绝缘子上有很多灰尘,这时一场大雾,或者细雨朦朦,线路就发生故障了,称谓“
污闪
”“雾闪...
接触网
绝缘
子闪络分析及预防措施
答:
从而改善了复合
绝缘
介质的表面状况,使污垢层不易形成连续导电层。陶瓷绝缘子表面漏电流很小,改善了绝缘子的闪络特性。第二,具有自清洁功能.复合绝缘子爬裙可以起到覆盖作用,可以减少绝缘子污垢,伞裙本身具有一定的坡度,表面光滑,是一种软弹性材料,在风的作用下,雨水的自洁能力强,伞裙本身具有一定的坡度,表面光滑,...
绝缘
子的种类及作用?如何维护管理绝缘子
答:
在潮湿天气情况下,脏污的绝缘子易发生闪络放电,所以必须清扫干净,恢复原有绝缘水平
。一般地区一年清扫一次,污秽区每年清扫两次(雾季前进行一次)。1、停电清扫 停电清扫就是在线路停电以后工人登杆用抹布擦拭。如擦不净时,可用湿布擦,也可以用洗涤剂擦洗,如果还擦洗不净时,则应更换绝缘子或换合成...
为什么气隙施加电压瞬时值变化则击穿电压上升
答:
(1)固体介质击穿,即永久丧失了绝缘性能; (2)气体介质击穿却表现为火花放电,外加电场一消失,气体
自恢复绝缘
。 2、闪络——固体绝缘在电场作用下,尚未发生绝缘击穿,其表面或与电极接触的气体发生放电现象。 二、 空气的绝缘强度 1、空气的绝缘强度(绝缘水平),用它产生放电时的击穿电场...
浅析如何提高输配电线路安全运行
答:
2.
绝缘
子的防污户外绝缘子,常年受到工业污秽或自然界的盐碱、飞尘的污染,在毛毛雨、雾、或湿度大的天气条件下,绝缘子表面的污秽尘埃被润湿,表面电导剧增,使绝缘子的泄漏电流剧增,其结果导致绝缘子在工频和操作冲击电压下的闪络电压(
污闪
电压)明显降低,甚至有可能使绝缘子在工作电压下发生闪络。对...
断路器突然失压是什么原因
答:
都可能导致电流无法通过断路器而引起无法供电。2、导电性能不良故障:导电性能不良故障主要是由机械缺陷引起的。3、外
绝缘
故障:主要是由于
污闪
和雷击引起断路器闪络、爆炸事故。污闪的原因主要是瓷瓶泄漏距离校小,不适于污秽地区使用;其次是断路器渗油、漏油,使其瓷裙上容易积聚污秽而引起闪络。
谁有电工上岗证的复习题?我是广西北海的,准备要考试了.
答:
53.
污闪
事故是由于(
绝缘
子表面赃污引起的) 54. 单相串励电动机又称为(交直流两用电动机) 55. 使用Ⅲ类工具时工具的金属外壳(不应接地或接零) 56. 感应电动机正常工作时转速(略低于)同步转速 57. 减产电动机绕组是否有接地现象应用(万用表)测量 58. 对于工作密度很大而对光照方向无特殊要求的场合,要采用...
线路故障和线路跳闸的区别?
答:
由于输电线路是电网的基本组成部分,其分布范围广,数量多,常面临各种不同地理环境和气候环境的影响,因而容易发生故障,故障大多是由于过电压
污闪
、
绝缘
损坏、树障、外力破坏等因素造成的。线路跳闸事故是发电厂、变电所运行中最常见的故障之一,线路故障一般有单相接地、两相接地短路、两相短路和三相短路...
高压开关柜常见的故障及原因是什么?
答:
在
绝缘
方面的故障主要表现为外绝缘对地闪络击穿,内绝缘对地闪络击穿,相间绝缘闪络击穿,雷电过电压闪络击穿,瓷瓶套管、电容套管闪络、
污闪
、击穿、爆炸,提升杆闪络,CT闪络、击穿、爆炸,瓷瓶断裂等。(四)载流故障 72~12KV电压等级发生的载流故障主要原因是开关柜隔离插头接触不良导致触头烧融。(五...
变压器、互感器设备反事故技术措施
答:
(10) 预防铁心多点接地和短路故障:吊检时应测试铁心
绝缘
,如有多点接地应查清并消除,注意检查中罩顶部与铁心上夹件的间隙及穿芯螺栓的绝缘应良好。(11) 预防套管闪络及爆炸事故:套管应保持清洁,防止
污闪
和大雨时的闪络。注意油纸电容式套管的介损、电容量和色谱分析结果的变化趋势。运行中应注意检查引出线端子的...