沉淀池排泥管
管径有什么要求?
答:
不堵,然后堵了可以疏通,
一般手册要求大于200,具体还要看沉淀池多大,最好不要低于100
沉淀池
设计规范(1)
答:
第1.2.6条排泥管的直径不应小于200mm
。第1.2.7条当采用静水压力排泥时,初次沉淀池的静水头不应小于1.5m;二次沉淀池的静水头,生物膜法处理后不应小于1.2m,曝气池后不应小于0.9m。注:生产污水按污泥性质确度。第1.2.8条沉淀池出水堰最大负荷,初次沉淀池不宜大于2.9L/(s·m);...
每小时处理30吨水要用多大的斜
管沉淀
答:
直径为0.5m的斜管沉淀池可以处理每小时30吨水
。斜管沉淀池是依据浅池沉淀理论设计的高效组合式沉淀池,可以同时进行沉淀、浓缩和排泥三个工序。斜管沉淀池在近十年来广泛应用于给排水工程中,成为重要的水处理设备之一。
沉淀池
的设计原则和经验?
答:
初沉池一般按2d的泥量计算,机械排泥可按4d;活性污泥法后的二沉池宜按不超过2h计算,有连续排泥措施;生物膜法后二沉
池泥
斗容积宜按4d计算。7.排泥部分 常采用静水压排泥,初沉池不小于1.5m水柱;生物膜法二沉池不小于1.2m水柱,活性污泥法的不小于0.9m水柱;
排泥管直径
不小于200mm。
竖流式
沉淀池
的竖流式沉淀池简介
答:
池的一边靠池壁设
排泥管
(
直径
大于200mm)靠静水压将泥定期排出。竖流式
沉淀池
的优点是占地面积小,排泥容易,缺点是深度大,施工困难,造价高。常用于处理水量小于20000m³/d的污水处理厂。理论依据:竖流式沉淀池中,水流方向与颗粒沉淀方向相反,其截留速度与水流上升速度相等,上升速度等于沉降...
污水厂设计处理中辐流式
沉淀池
是根据什么选刮泥机
答:
i.
排泥管直径
不宜小于200mm。机械排泥设备行进速度0.3~1.2m/s,如采用静水压排泥,初沉池静水头不应小于1.5m(就是污
泥池
要低于初沉池水面1.5m),二沉池静水头不应小于0.9m或1.2m(生物膜法后)。 举个栗子: 平流
沉淀池
体设计,主要有三种计算公式: a.按沉淀时间和水平流速计算:L=3.6v·T;A=Q·T/H(m2...
竖流式
沉淀池
答:
直径
与有效水深比值不大于3,直径不大于8m(4~7m),中心管流速不大于30mm/s。中心管面积f=Q/V (水量/中心管流速)沉淀部分断面积F=Q/Kv (水量/变化系数*
沉淀池
流速,沉淀池流速=表面负荷*1000/3600)沉淀部分深度h=vt*3600 (沉淀池流速*沉淀时间*3600)沉淀时间h 表面负荷 初沉池...
平流
沉淀池
有效水深不超过3m为什么
答:
(4)锥形贮泥斗倾角45°-60°
排泥管直径
能于200mm排泥管口与池底距离于0.2m敞口排泥管端超水面能于0.4m浮渣挡板淹没深度0.3-0.4m高水面0.1-0.25m距集水槽0.25-0.5m 3、辐流式
沉淀池
辐流式沉淀池内水流流态辐流型污水由或周边进入沉淀池 进水辐流式沉淀池进水管悬吊桥架或埋设池体板...
环保专业一讲义:污水一级处理工艺流程及构筑物设计
答:
排泥管直径不应小于200mm
;初次沉淀池的污泥区容积宜按不大于两天的污泥量计算;采用多斗排泥时,每个泥斗均应设单独的闸阀和排泥管;当采用重力排泥时,污泥斗的排泥管一般采用铸铁管;进水管有压力时,应设置配水井,进水管应由池壁接入。⑵沉淀池的设计内容 ①平流式沉淀池 设计内容包括:池子总...
在污水处理厂设计中 二沉
池
进入浓缩池的流量怎么计算
答:
沉淀池
设进水挡板和出水挡板,进水挡板距进水穿孔花墙0.5m,挡板高出水面0.3m, 伸入水下0.8m。出水挡板距出水堰0.5m,挡板高出水面0.3m,伸入水下0.5m。在出水挡板处设一个浮渣收集装置,用来收集拦截的浮渣。17、排泥管:沉淀池采用重力排泥,
排泥管直径
DN300mm,排泥时间t4=20min,排泥管流速v4=0.82m/s,排泥管...