11问答网
所有问题
当前搜索:
沉降后浇带附加钢筋怎么做
后浇带
是贯通还是断开
答:
规范不同,规定得也不同,建议按高规3.4.13条及条文,伸缩后浇带楼板都要来断开,梁不断开。而
沉降后浇带
,因为裙房和主楼荷载差异较大,建议梁板全部断开,钢筋断开率加大,加
附加钢筋
,附加钢筋预埋,锚固减小到150。主楼发生大沉降时候可以轻松拉出预埋
附加筋
,对裙房没有影响。不建议按建筑施工手册第...
后浇带
加强
筋
规范在哪个图集
答:
在16G101-1图集。
后浇带
加强筋是在
钢筋
工程中必不可少的,是长建筑不留温度伸缩缝,高层房子部分与裙房之间不留
沉降
缝的技术措施。后浇带的宽度和高度,都是有规定的,在后浇带加强筋布置需要按照16G101-1图集107页进行布置。
筏板
附加钢筋
遇到集水坑,该处
钢筋应该如何做
啊?
答:
在施工时先咨询一下设计,是否可以把
附加钢筋
在集水坑处拉通,拉通后就在集水坑里定义。附加钢筋的布置范围:画圆圈的那段线的长度,即附加钢筋上面那道墙体的长度。按照筏板负筋定义(基础-筏板负筋)。注意:如果图示是90度弯钩就是筏板主筋,如果是45度弯钩就是筏板负筋。间隔直接按标注的@360标注即可,...
沉降后浇带
,温度后浇带,伸缩后浇带的区别,那个可以先补上~
答:
2、施工工艺不同
沉降后浇带
需待主体结构结束且沉降基本稳定后才可以浇筑。温度后浇带在过长的建筑物中,每隔30~40米设宽度为700~1000毫米的缝,缝内
钢筋
采用搭接或直通加弯做法。伸缩后浇带的浇筑时间宜选择气温较低时,可用浇筑水泥或水泥中掺微量铝粉的混凝土,其强度等级应比构件强度高一级,防止新...
筏板
附加钢筋
遇到集水坑,该处
钢筋应该如何做
啊?
答:
是在建筑施工中为防止现浇
钢筋
混凝土结构由于自身收缩不均或
沉降
不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。 作用 解决沉降差 高层建筑和裙房的结构及基础设计成整体,但在施工时用后浇带把两部分暂时断开,待主体结构施工完毕,已完成大部分沉降量(50%以上)...
什么是
后浇带
?有何作用?留设时需要注意什么
答:
后浇带接缝处的处理 (1)应根据墙板厚度的实际情况决定,一般厚度300mm的墙板可做成阶梯缝或上下对称坡口形;对厚度>600mm的墙可做成凹形或多边凹形的断面。(2)钢筋是保持原状还是断开,这要由后浇带的类型来决定。
沉降后浇带
的钢筋应贯通,伸缩
后浇带钢筋
应断开,梁板结构的板筋应断开,但梁筋贯通,...
剪力墙
后浇带
加强构造啥意思
答:
在
后浇带
处增加加强
钢筋
,需要设置加强筋。剪力墙后浇带加强构造意思是在后浇带处增加加强钢筋,需要设置加强筋,增强后浇带也叫加强后浇带是一种预防板
沉降
开裂的措施。
后浇带
混凝土施工应注意哪些问题?
答:
后浇带接缝处的断面形式、
钢筋
处理及砼浇筑 :(1)应根据墙板厚度的实际情况决定,一般厚度<300mm的墙板,可做成直缝;对厚度>300mm的墙板可做成阶梯缝或上下对称坡口形;对厚度>600mm的墙可做成凹形或多边凹形的断面。(2)钢筋是保持原状还是断开,这要由后浇带的类型来决定。
沉降后浇带
的钢筋应...
楼层上现浇板
后浇带
需要增加
钢筋
吗
答:
需要。规范要求,
后浇带
处配筋至少增加到原配筋处的1.5倍(比无后浇带处增加50%)。如果设计没有说明后浇带增加多少配筋,就须按规范要求增加50%。