泵宝水泵智能控制器自动不能运行
泵宝水泵智能控制器不能自动
上水怎么办?
答:
泵宝水泵智能控制器不能自动上水 首先切换到手动控制模式,检测手动控制能不能正常控制水泵开机和关机
。如果手动控制正常,请检查浮球或者探头,以及信号线,更换探头或者浮球,如果手动控制不正常,一般控制器有问题了,请返厂检测维修!
泵宝水泵智能控制器
显示下水池缺水不工作是什么原因?求解
答:
泵宝水泵控制器出线下池缺水要看情况,您是供水还是排污
。如果是供水,可以调整空载电流,如果是排污可以检测探头或者浮球是不是好的,只要泵宝水泵控制器手动控制正常,一般控制器就问题不大,更换探头或者更改一下空载设置就可以解决。
水泵智能控制器
(
泵宝
牌)
运行
灯熄灭,电流数值显示111,抽水总是暂停,偶尔...
答:
3、接液位有可能是液位差太小
泵宝水泵智能控制器
。过几十秒又起,过会又停。
答:
原因一可能是水箱太小了
,造成频繁启动 原因二
可能是控制器没有自保持过程
,造成频繁启动 可以找有自保持过程的水位控制器,如下图 自动上水和自动排水都有
水泵自动控制器
故障灯亮
答:
1、如果是变频器控制,说明变频器检测到故障,详细的故障需要查看变频器代码
。2、如果是接触器控制,故障灯亮是因为保护电机的热继器跳掉了,在排除电机的过载问题后,按热继电器的复位按钮复位。水泵具有不同的用途,不同的输送液体介质,不同的流量、扬程的范围,因此,它的结构形式当然也不一样,材料...
泵宝水泵智能控制器
遥控器停机后再启动不上水怎么回事?
答:
切换到手动,手动正常,
泵宝
应该问题不大,检查遥控器
泵宝智能水泵控制器
报警,为什么?
答:
是电压不稳么,一般是220或者380
泵宝水泵智能控制器
怎么调
答:
1. 设定压力:可以通过控制面板或手机APP设定所需的压力值。2. 调节频率:根据设定的压力,控制器会
自动
调节水泵的工作频率,以达到设定的压力。3. 监控状态:可以通过控制面板或手机APP实时监控水泵的工作状态和压力值,以确保正常
运行
。需要注意的是,不同的
泵宝水泵智能控制器
具有不同的功能和特点,...
泵宝水泵智能控制器
电机缺相灯亮怎样排除故障
答:
可以拿电笔测量下
泵宝
接线端、线头连接处是否3相都有电压,再检查下电缆线有没压过的迹象。
水泵
是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等,也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的...
泵宝水泵智能控制器
没水了还显示上池水满是怎么回事
答:
液位探头没装好,或者出问题
泵宝
液位检测单元损坏