11问答网
所有问题
当前搜索:
泵宝的接线方法及调试
电接点压力表
和泵宝
水泵智能控制器怎么接电
答:
单相泵宝水泵智能控制器电源接线需要接两根线,一根零线,一根火线,出线两根接电机
。控制过程如下:在压力到达(或开机时低与)下限时,电接点压力表的活动触点(电源公共端)与下限触头接通,继电器J1动作并自锁, 其常开触头闭合驱动J3,电动机得电运转。当压力到达上限时,活动触点与上限触头接通,继电器...
电接点压力表
与泵宝
如何
接线
答:
1、压力表的线不能接错;2、拨码开关拨到压力位置;3、空载电流设置不能为0
;电接点压力表的上限:稳压泵的停泵压力=稳压泵的启泵压力/0.8,即P2=P1/0.8。电接点压力表的下限:稳压泵的启泵压力应大于(15-稳压泵轴线与最不利给水点处的高差),且应大于等于(消防水箱最高有效水位与稳压...
泵宝
浮球开关
接线
图
答:
浮球内是一个干簧管,有三根线,一根公共线接火线,与另外两根为两个开关,用万用表测量,红笔接公共线
,当 浮球立起不通的线为停止开关,浮球朝下接通为启动开关。启动开关串联在交接器线圈上;停止开关串联在交接器自保上。
泵宝的
控制线只有两根线可以控制吗?怎么
接线
答:
可以,这个需要看采用哪家的设备,
有很多的都是采用2根线直接启停,就近就地信号线和电源线连接用来反馈,故障和连锁的
。有些设备的需要三根线。如海湾,青鸟等,那就需要再增加一个中间继电器用来实现。具体接线,各家设备不同接法不同,一般水泵控制柜远程启动停止端子,反馈是必须接的。
泵宝与
电缆浮球开关
的接线
图
答:
浮球开关低位接长闭点,高位接长开点。如果两个都是闭点,低位接电机启动,高位接停止。
电接点压力表
与泵宝接线
答:
用两个中间继电器。压力底的时候吸合并且自锁,达到压力时断开电源进线。很简单的,仔细想想就知道了。 电接点压力表给你两对无源信号。三个点,一个公共端。自己设计一下就可以了
gsm一路短信震振铃控制器 手机远程遥控开关
与泵宝
怎样连结
答:
gsm手机远程遥控开关是一种利用手机信号来控制水泵开启与关闭的遥控装置,其遥控距离不受空间障碍物的影响,理论上是无限距离的。在控制水泵时,是需要通过交流接触器来实现的,
接线方法
如下所示:
3800v
泵宝
水泵
接线
不需要零线吗?
答:
如果380伏的,甭说需要接所有接入电线的东西都得是零件给火线,这两个
接线
都得需要接零线和火线
有
泵宝
还要浮球阀吗?
答:
有
泵宝
一般不用浮球阀,泵宝是和水泵联动的,水池里放入探头设定水位,到达液位后联动水泵启动或停泵。根据供水和排水的不同,有不同
的接线方法
。也可以接浮球开关。浮球阀一般用于管线上自动供水,不用和水泵联动的。管线里始终有供水,到达液位后浮球阀关闭,停止供水。低于设定水位时,浮球阀开启,...
泵宝
自动灯闪烁,按了启动停了还闪
答:
一般有以下几个方面的原因:第1点就是启停控制系统存在故障会导致启停系统功能失效,然后启停故障起停止灯闪烁。这种情况就要考虑使用电脑进行诊断解码,读取一下具体故障部位。第2个方面就是电瓶本身故障,电瓶如果存在电瓶状态过差,或者电瓶内部结构损坏也会导致自动启停,故障灯一直闪烁。
1