答:
5.1.1 泵站的总体布置应根据站址的地形、地质、水流、泥沙、供电、环境等条件
,结合整个水利枢纽或供水系统布局,
综合利用要求,机组型式等
,做到布置合理,有利施工,运行安全,管理方便,少占耕地,美观协调。5.1.2 泵站的总体布置应包括泵房,进、出水建筑物,专用变电站,其它枢纽建筑物和工程管理...
泵房
防渗排水
布置
相关规定?
答:
当泵房地基为中壤土、轻壤土或重砂壤土时,泵房高水位侧宜采用钢筋混凝土铺盖
。当泵房地基为粉土、粉细砂、轻砂壤土或轻粉质砂壤土时,泵房高水位侧宜
采用铺盖和垂直防渗体相结合的布置形式
。垂直防渗体宜布置在泵房底板上游端。在地震区粉细砂地基上,泵房底板下布置的垂直防渗体宜构成四周封闭的形式。粉土...
泵房
防渗排水
布置
的相关规定?
答:
1、
防渗排水布置
应根据站址地质条件和泵站扬程等因素,结合泵房、两岸联接结构和进、出水建筑物的布置,设置完整的防渗排水系统。2、铺盖长度可根据泵房基础防渗需要确定,
一般采用上、下游最大水位差的3~5倍
。混凝土或钢筋混凝土铺盖最小厚度不宜小于0.4m,永久变形缝缝距可采用8~20m,靠近翼墙的铺盖...
水泵房
一般设置在哪里!什么样的建筑需要设水泵房!!!
答:
中央水泵房通常布置在副井空车场侧附近,并与变电所同列布置
,这样可使排水设备运输,排水管路引出及电缆引入均较方便,而且可创造硐室良好的通风条件。中央水泵房由主体硐室泵房、管子道、通道等组成。泵房内有配水井、配水巷和吸水井。泵房布置应根据泵站的总体布置要求和站址地质条件,机电设备型号和参数...
消防
泵房
设计
要求
答:
消防
水泵房
应该要符合以下规定:1、独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级。2、附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。3、附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门...
泵站建筑物的建筑
布置
答:
泵房
应按防洪
要求
设计。②排水泵站:站址一般选在地势较低的内湖或洼地出口处,使泵站能够排出较大区域的涝水。设计时应充分考虑自排,做到自排与提排相结合,这类泵站常采用闸、(泵)站结合的方式
布置
。③排灌结合泵站:有闸、(泵)站分建式和闸、(泵)站合建式两种布置形式。分建式布置是指...
消防
泵房
设计
要求
答:
一、高规:独立设置的消防
水泵房
,其耐火等级不应低于二级。在高层建筑内设置消防
泵房
时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设甲级防火门。当消防水泵房设在首层时,其出口宜直通室外。当设在地下室或其它楼层时,其出口应直通安全出口。 建规:独立建造的消防水泵房...
水泵机组怎么进行
布置
和基础?
答:
(1)
泵房
大门
要求
通畅,既能容纳最大的设备(泵或电机),又有操作余地。其场地宽度一般用管外壁和墙壁的净距A值表示。A等于最大设备的宽度加1m,但不得小于2m。(2)管与管之间的净距B应大于0.7m,以保证工作人员能较为方便地通过。(3)管外壁与配电设备应保持一定的安全操作距离C。当为低压配电设备...
下列关于消防
水泵房的
平面
布置
说法符合规范规定的是( )。
答:
消防
水泵房的
设置: (1)独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级; (2)附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层; (3)附设在建筑内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位隔开,其疏散...
对消防
水泵房的
建筑结构有哪些
要求
答:
(3)其他
要求
:1)消防
水泵房
应有与本单位消防队直接联络的通信设备。2)在有安静要求的房间,对其上、下和毗邻的房间内,不得设置水泵;如在其他房间设置水泵时,应采用水泵的隔振措施。3)消防水泵的
布置
、基础和管道隔振、吸水管和集水坑的设计以及
泵房
排水沟、采暖、起重、通风均应符合消防规范规定的...