11问答网
所有问题
当前搜索:
泵送混凝土塌落度规范要求
混凝土塌落度
(坍落度)的
标准
和应用
答:
混凝土塌落度(坍落度)没有标准
。这只是施工要求,易于浇筑的如路面,不需要塌落度(用维勃稠度表示s),干拌土碾压成型;垫层只要平整能出浆就行。️梁柱人工浇捣一般梁柱人工浇捣,最好30~50,这个是有限制的,如果搞50~70,就要多用些水泥才行,不然混凝土强度会降低。泵送混凝土现在都用的泵送混凝土,塌落度因泵送...
混凝土坍落度
指标是多少?
答:
规范里对混凝土坍落度的要求是:
砼强度等级小于C50时,坍落度应小于180毫米,强度等级大于C50时,坍落度应大于180毫米
。规定的砼坍落度小于40毫米时,允许偏差±10毫米;规定的砼坍落度50~90毫米时,允许偏差±20毫米;规定的砼坍落度大于100毫米时,允许偏差±30毫米。砼坍落度检验取样频率应与砼强度检验取样...
最适合
泵送
的
混凝土坍落度
是( )。
答:
从纯理论的角度讲,在混凝土和易性好、不分层、不离析的前提下,其坍落度越大越便于泵送作业。但当混凝土坍落度过大时,容易堵管,故
泵送混凝土坍落度
有一个适宜的范围。根据《
混凝土泵送
施工技术规程》JGJ/T10-1995第3.2.4条之规定,
泵送混凝土的坍落度
,可按《混凝土结构工程施工及验收
规范
》的规定选用。
泵送混凝土
的
塌落度
是多少?
答:
泵送
高度30m以下,坍落度在100至140间 60m以下,坍落度在140至160间 100m以下,坍落度在160至180间 二,水泥的塌落度:
混凝土坍落度
主要是指混凝土的塑化性能和可泵性能,影响混凝土坍落度的因素主要有级配变化、含水量、衡器的称量偏差、外加剂的用量,容易被忽视的还有水泥的温度等。 坍落度是指混...
泵送混凝土坍落度要求
答:
砼对坍落度是没有
规范要求
的,相应部位的
砼坍落度
在施工图纸的会加以说明,搅拌站根据设计的坍落度要求进行配比,一般是添加粉煤灰和外加剂,增加砼的流动性。坍落度高,只要水灰比控制得好,是不会出现离析的。一般在正负零以上的砼坍落度在150mm左右,如果是水下灌注桩坍落度就会大点,一般在180mm-200mm...
塌落度规范要求
多少
答:
常规混凝土:一般
要求坍落度
在5-10厘米之间。自密实混凝土:要求坍落度不超过5厘米。高性能混凝土:要求坍落度在10-20厘米之间。超高性能混凝土:要求坍落度在20-30厘米之间。
泵送混凝土
:要求坍落度在10-20厘米之间。这些
标准
可以根据不同的工程需求和混凝土配制进行调整。同时,还需要考虑到混凝土的流动性、可...
堆坡的独立基础
泵送混凝土塌落度
多少?
答:
按照规范JGJ/T10-95的规定:1.泵送高度30m以内---坍落度要求为100---140mm 2.泵送高度30m~60m---坍落度要求为140---160mm 3.泵送高度60~100m---坍落度要求为160---180mm 4.泵送高度100m以上---坍落度要求为
180---220mm
如果混凝土调的比较好,
最低80mm坍落度也能泵送
。但是,目前的实际情...
泵送混凝土
的入泵
坍落度
不宜低于( )
答:
【答案】:D 2022版教材P69/2021教材P68页 1)
泵送混凝土
的入泵
坍落度
不宜低于100mm;
泵送混凝土塌落度规范要求
是什么
答:
1.
泵送混凝土塌落度规范要求
是什么,塌落度范围:根据不同的施工要求和混凝土的用途,塌落度的要求会有所不同。一般来说,泵送混凝土的塌落度范围在10-20cm之间。如果塌落度过低,会影响混凝土的流动性和可泵性;如果塌落度过高,会导致混凝土的分层和泵送困难。2. 塌落度的测量方法:常用的测量方法有坍落度...
泵送混凝土的坍落度
控制在多少?引用
规范
答:
依据《预拌混凝土》GB/T14902-2003,(
泵送混凝土坍落度
一般都大于100mm)当坍落度≥100mm时,允许偏差在±30mm。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
泵送混凝土坍落度试验
混凝土泵送塌落度是多少合格
泵送混凝土塌落度一览表
泵送混凝土坍落度标准
c45泵送混凝土坍落度要求
泵送砼塌落度最小多少
c60泵送砼塌落度规范要求
泵送砼坍落度要多大
混凝土塌落度最新规范表