流量计前后直管段排行
各种
流量计
对
前后直管段
答:
常用
流量计
安装的最小
直管段
要求,通常是指在前面有一个直角弯头的情况下,如果有多个弯头或者阀门这个距离还要加长。科氏力质量流量计:无 热式气体流量计:前15DN后5DN 涡街流量计:前15DN后5DN 电磁流量计:前5DN后2DN 超声波流量计:前15DN后3DN ...
流量计
的
直管段
要求是前5D后2D d是什么含义
答:
D是指管道的直径。一般的要求是这样的,
流量计
要求前10后5,前面要有10倍的管径的
直管段
,后面要有5倍的管径的直管段。如果是前面有泵或阀,要求的直管长度要到20D。有时候现场的安装条件实在满足不了,最低的要求是前5后2。
流量计
的
直管段
要求是什么?
答:
10. 文丘里管,上游不小于5~30D, 下游不小于4D;11. 均速管,上游不小于3~25D, 下游不小于2~4D;说明:孔板、喷嘴和文丘里管的上下游
直管段
需根据直径比β的大小及上下游侧阻流件形式及类型决定。
流量计
精度是如何分级的
答:
1、一级标准仪表的准确度是:0.005、0.02、0.05 。2、二级标准仪表的准确度是:0.1、0.2、0.35、0.5 。3、一般工业用仪表的准确度是:1、1.5、2.5、4.0 。4、科学实验用的仪表精度等级在0.05级以上。5、电工仪表共分0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,5.0七个等级。
流量
...
涡轮
流量计前后直管段
到底是前2后1还是 前5后3
答:
一般是前压后温,后面取1D就是,如果前面有扰流就需要长
直管段
,比如,前面有弯头、大小头、调压器等引起扰流的最好取5D或更长。
流量计
安装
前后
的
直管
长度应留有多少?有没有具体要求!
答:
金属管转子
流量计
,机械部标准规定前直管段至少为10倍DN,从流量计上游法兰端面算起,后直管段至少为5倍DN,从流量计下游法兰端面算起。DN指流量计口径。玻璃转子流量计,机械部标准并没有明确规定
前后直管段
的长度,但是规定,如果要安装流量调节阀,必须安装在流量计下游5-10倍DN处,从流量计下游法兰...
流量计
的
直管段
要求
答:
GB 50093━2002自 动 化 仪 表 工 程 施 工 及验 收 规 范中对
流量计
上下游
直管段
的通常要求如下:——转子流量计,上游不小于 0~5 倍管径,下游无要求;——靶式流量计,上游不小于 5 倍管径,下游不小于3 倍管径;——涡轮流量计,上游不小于 5~20 倍管径,下游不小于3~10 倍管径...
流量计
前安装的阀门计算吗
答:
安装
流量计
,
前后直管段
是前十后五,也就是流量计口径的十倍和五倍,应避开阀门,三通,弯头等!
仪表中的
流量计
都有
直管段
安装要求的是吗?我只知道V锥是前3D后1D,请...
答:
按照GB 50093━2002自 动 化 仪 表 工 程 施 工 及验 收 规 范,不同种类的
流量计
所要求的
前后直管段
长度是不一样的,流量计上下游直管段的通常要求如下:——转子流量计,上游不小于 0~5 倍管径,下游无要求;——靶式流量计,上游不小于 5 倍管径,下游不小于3 倍管径;——涡轮流量计...
DN50的
流量计
管前面后面多长的管?
答:
对于DN50的流量计,
流量计前后
的管道长度是根据应用需求和特定的流量计设计来确定的,没有固定的标准长度。通常建议在流量计前后安装一定长度的
直管段
,以确保流动的稳定性和准确性。在实际应用中,一般的规则是,在流量计的进口处至少有10倍管径的直管段长度,而在流量计的出口处至少有5倍管径的直管段...