11问答网
所有问题
当前搜索:
浪涌保护器20ka和40ka如何选择
浪涌保护器
大小
如何选择
?
答:
一般可以选择使用80KA或者是60KA,8/20US型的浪涌保护器
。若浪涌保护器是被安装在配电箱的进线侧面位置的话,那么就应该选择使用高于20KA的浪涌保护器,一般可以选择使用20KA或者是40KA,8/20型的的浪涌保护器。
浪涌保护器
级数的
选择
?
答:
这要看设备的重要程度和耐压能力
。贵重而且耐过电压能力低的建议用3级以上保护。标称放电电流。一级40KA-80KA,二级20KA-40KA,三级10KA-20KA,四级5KA-10KA 。专业浪涌保护器生产厂家:深圳市高尔德(中邦)科技有限公司 许工 联系方式看资料。
浪涌保护器20和40
区别
答:
最大放电电流不同、时间单位不同。
1、浪涌保护器20KA指的是防雷器能承受的最大放电电流是20KA;而防雷40KA则表示最大耐受40KA
。2、浪涌保护器的20KA是指微秒级的时间内的承受电流;而断路器的40A是指长期工作电流。在微秒级的时间里,断路器的承受电流也会大很多。
浪涌保护器
安装,选型,
答:
您好,
您这种情况可以在家里的配电箱里装入一台三级SPD,标称放电电流In选择20kA,最大放电电流Imax选40kA就足够了
。地线尽量短直,否则增加线路残压,降低SPD有效保护水平。地线的线径可按照国标GB50343-2012进行选择,一般大于4平方就好。对于独立安装一台SPD时,Imax或In可以认为是越大越好,可以抵御大...
浪涌保护器20KA
,
40KA
,60KA,80KA100KA,120KA,150
KA如何选择
答:
看进线区别:
三相380V五线制或者三相380V四线制的选用440V浪涌保护器。单相220V两线制或者单相220V三线制的选用220V浪涌保护器
。另外注意:选用的浪涌保护器的防护级别,住宅楼进线处三相380V用2级;单相220V用3级。TN-C-S系统线路在进入建筑物总配电箱后,PEN线分为N线和PE线独立布线,只需在相线...
德力西电气 家用 避雷器
浪涌
て220v
防雷器
2p
40ka
20ka
哪个好
答:
如电脑)做末级
保护
。如果小区分配电室已经做完二级防雷,那么你家只需要加20KA防雷即可。这是因为按照国家规范,家用电器,耐冲击电压必须大于1.5KV。一般
40KA
的防雷器其保护水平(可理解为残压,就是雷击后通过防雷器剩下的电压)只能做到1.8KV左右,
20KA防雷器
的保护水平才能达到1.5KV....
如何选择浪涌保护器
的大小,请举个例子谢谢
答:
第二级
浪涌保护器
最大通流容量:60kA(8/20μs)常用型号AM60A、AM60B、AM60C.AM60D、AM60/3P。第三级浪涌保护器最大通流容量:
40kA
(8/20s)常用型号AM40A、AM40B、AM40C、AM40D、AM40/3P。第四级(末级)浪涌保护器最大通流容量:
20kA
(8/20μs)常用型号AM20A、AM20B、AM20C、AM20D。
如何选择电涌保护器
答:
问题一:
浪涌保护器怎么选
? 如果总配电房安装了 一级浪涌保护器 水泵处可以安装通流容量稍小点的浪涌保护器 标称放电电流
40KA
,如果总配电没安装 一级浪涌保护器 水泵处可以安装通流容量稍大点的浪涌保护器标称放电电流60KA。有需要浪涌保护器可联系我,专业浪涌保护器生产厂家:深圳市高尔德中邦科技...
计算机室一般设置多少
KA
的
浪涌保护器
?
答:
总配60,楼层配电箱应设置
40
或20,计算机房应设20或10。你的楼层配电箱设置过小,10kA为末级防护,因此你的计算机房至少设置为10kA,建议
20kA
。
计算机室一般设置多少
KA
的
浪涌保护器
?
答:
三级标称电流In在20KA-
40KA
,除了看In多少KA以外,最主要的还要看Up也就是电压保护水平。一般一级
电涌保护器
Imp 25KA就可以了,Up在2.5KV左右,二级
保护器20kA
就可以了,UP在1.8KV左右。In和Imax大了,相应的Up就大了,Up大了,也就是残压很高,你的设备照样会坏。所以要做到全面的保护还要...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
浪涌保护器大小怎么选
浪涌保护器385和275的区别
63a空开配多大浪涌保护器
浪涌保护器275v跟385v
漏电保护器极数怎么选择
三相浪涌保护器接线图
塑壳断路器和空气开关
浪涌保护器有必要装吗
浪涌保护器1p和2p区别