11问答网
所有问题
当前搜索:
海尔5P空调红灯闪9下
5匹海尔空调
电源
灯闪烁9
次
答:
运行灯闪9下为压力故障,检查高低压开关,制冷剂是否泄漏,及连接线路
。室外机AC过电流保护,原因有好几种:房间制冷面积太大,使得空调不能停机。空调的室外机放置的地方很热。里面的雪种加得太多,使冷凝压力上升,负荷太重。室外机风扇转速太慢,散热不良,新空调的液阀和气阀还没有开好,压力开关误...
5匹海尔空调
电源
灯闪烁9
次这样表述的什么故障?
答:
3.电源电压过低
。
检查一下电压。电压太低,空调运行不起来
。4.
室外机过脏
。观察室外机翅片是否过脏,可清洗一下观察效果。外机过脏影响空调散热,从而导致压缩机过热及工作电流增加并保护。5. 压缩机及附属电路故障,常见多为压缩机电容故障。
极个别会是压缩机故障
。一、空调滤网污渍过多 由于空调滤网...
海尔5p
天花
空调
运行
灯闪9下
停3秒是啥意思 空调一开电就自动开机了 过3...
答:
闪9下是内外机机通讯故障
,可以让维修人员检查通讯线,也就是连接到内外机端子排S位上的线是否没连接好,如果确认线没有问题则有可能是电脑板故障。由于机器出厂是检测的,接线故障的概率较大。
海尔5匹
柜机电源
灯闪9下
是什么问题
答:
12次室内机EEPROM错误。如果闪烁16下建议找售后处理一下
。海尔全球客服热线7*24小时咨询帮助 4006-999-999。
海尔
中央
空调5p
风管机
灯闪9下
答:
灯显示 L1 L2 室温传感器坏: 闪 1 灭 室内盘管传感器坏: 闪 2 灭 制热过载: 闪 4 灭 制冷接冰: 闪 5 灭 通信故障: 闪 7 灭 风机故障: 闪 8 灭 模块故障: 灭闪 1 无负载: 灭闪 2 压缩机过热: 灭闪 4 总电流过流: 灭闪 5 室外环温传感器坏: 灭闪 6 室外管温传感器坏: 灭闪 7 ROM坏...
海尔
五匹
空调
电源
灯闪九下
就灭了怎么回事
答:
传感器故障。根据
海尔空调
故障排查,海尔五匹空调电源
灯闪九下
就灭了是传感器故障。检查高低压开关,制冷剂是否泄漏,及连接线路。海尔创立于1984年,是一家全球领先的美好生活解决方案服务商。在持续创业创新过程中,海尔集团始终坚持“人的价值第一”的发展主线。
海尔5匹
柜机电源
灯闪9下
什么故障
答:
海尔5匹柜机电源灯闪9下是内外机通讯故障,主要检查相序,压力开关。运行灯闪9下为
压力故障
,检查高低压开关,制冷剂是否泄漏,及连接线路。室外机AC过电流保护。原因有好几种:房间制冷面积太大,使得空调不能停机。空调的室外机放置的地方很热。里面的雪种加得太多,使冷凝压力上升,负荷太重。柜式空调...
海尔空调
电源
灯闪烁9
次什么故障
答:
使用者首先需要检查内外机的连接管是否稳固,有没有漏的地方。如果有,建议更换崭新的管道。2、电路故障
空调
打不着,也会事先以电源
灯闪烁
的方式进行预警。使用者如果发现空调开机后电源
灯一闪一闪
大概有9次的时候,应立即关闭空调并拔下电源,以免过度耗电诱发电路板彻底损坏。3、电机故障空调的电机出现...
海尔空调
有哪些常见故障,九次闪灯是什么问题
答:
IPM保护,经常出现的话,可能是:1,模块自身问题。2,压机自身有问题,就是过载或过流。3,系统有问题,引起压机过载或者过流。4,控制主板有问题,出现误报。5,电源整流滤波有问题。
海尔5匹空调
运行一会电源
灯闪9
次?
答:
一般
空调
刚刚启动的时候灯都会闪的,如果不能制冷,可能是没有雪种了,具体建议咨询
海尔
客服
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
海尔空调电源灯闪9下
海尔5匹空调闪9下故障代码
海尔5匹柜机电源灯闪9次
海尔空调指示灯闪9下怎么解决
海尔空调外机闪9次什么故障
海尔空调外机灯闪9下
海尔柜机电源灯闪9次怎样解决
海尔空调故障灯闪9次
海尔柜机闪9次是什么故障