11问答网
所有问题
当前搜索:
海湾主机总是误报故障怎么办
海湾
消防
主机故障怎么解决
?
答:
若系统发生故障,应及时检修,若需关机,应做好详细记录
。若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应利用系统提供的设备屏蔽功能将设备暂时从系统中屏蔽,待故障排除后再利用取消屏蔽功能将设备恢复。
海湾
火灾报警控制器显示报脏警
怎么办
答:
1、首先,
检查烟雾探测器是否存在灰尘积聚的情况
,这会导致设备误报。此时,
可以尝试使用干净的干布或纸巾轻轻擦拭探测器表面,去除灰尘和积尘
。2、其次,清洁后仍然报警,是探测器内部存在故障或损坏。在这种情况下,
联系专业的消防设备维修服务
,以进行更深入的检查和修复。3、最后,确保海湾火灾报警控制...
海湾
200型
主机报
电磁阀
故障
而气体控制器没报电磁阀故障什么问
答:
这可能是由于气体控制器本身的故障或者与电磁阀连接的电缆或线路出现问题所致。在这种情况下,
建议检查电磁阀和气体控制器之间的连接
,以及电缆或线路是否受损。2、电磁阀故障报警可能是误报。这可能是由于传感器故障或者传感器与电磁阀之间的连接出现问题所致。在这种情况下,建议检查传感器和电磁阀之间的连接...
...
总是
显示485联机
故障
,请问是什么原因,
怎么解决
?急!
答:
显示485联机故障是消防电话模块的报警信号控制线从模块到主机之间的线路出现问题,
检查电话模块到主机之间的线路正确连接即可
。检查和调试注意事项:控制器设置成网络命令或信息接收禁止时,将不会处理该网络上传来的所有命令及信息,也不向另一级网络转发,因此,如果一台控制器连接了两级网络,必须将这两级...
...
总是
显示485联机
故障
,请问是什么原因,
怎么解决
?急!
答:
不停的报火警,但实际现场一切正常,这是什么原因,
答:
误报
,温度传感器或者烟雾传感器有问题,先按一下控制面板上的屏蔽,输入报警显示的编码,确定。看看显示屏的代码编号,找到传感器,维修更换。
海湾
火灾显示盘
误报
火警直接按
主机
复位可以消除吗
答:
可以消除。按
海湾
火灾显示盘上的复位按钮可以消除
误报
火警,但也会带来一些不必要的后果,复位可能会导致系统设定发生变化,或者可能会删除一些关键数据。在复位前,进行先保存历史记录的工作,防止重要数据丢失。
请问
海湾
9000的
主机
,为什么一开消防广播功放,主机就显示请检查某回路总...
答:
线接错了吧。。查查线吧。可能有人把广播线接报警设备上了
海湾主机报
481231烟感
故障怎么
回事
答:
有两种基本的解决办法:1.要么移动报警器的位置,要么换成另外一种对烹饪烟雾不太敏感的报警器。将报警器安在离烹饪处较远的地方会使烹饪产生的烟雾在到达报警器的时候已经变得很稀薄,从而减少
误报
。但这种方法不一定
总是
管用,尤其当空气的流动将烹饪产生的烟雾带到报警器的时候也会产生误报。所以当...
海湾
联动消防系统手动报警设备
误报
,拆除手动报警后仍报火警,哪位专业人...
答:
设备重码。进行重码检测(新国标)
老
国标,拆下报警收报,重新注册后查看现在报警的手报的一次编码,然后根据编码表地址查出该设备,注:报警设备未必真是手报,也可能是其他设备,如输入模块之类。还需确认拆除的设备是否是报警的设备,或者是否有新的
故障
警报出现。