11问答网
所有问题
当前搜索:
海湾声光报警器故障如何处理
海湾
9000主机
声光
警报的
故障如何处理
? 主机显示声光警报故障,面板上声...
答:
1.确实有报警器被触发,然后反馈回来报警信号,去查相应的报警探头
。2.某一路报警探头接法不对造成,可查看报警探头是否供电(有源),串联或者并联接法是否符合说明书上的设置。3.报警器设置不对,比如说未接报警探头的端子开路,你没有屏蔽掉,或者报警过了,你没有查看,它会一直提醒你有未查看的...
海湾
编码器启动
声光
警报响
答:
1、首先要按主机显示的声光的编码和安装位置,去到现场找到这个声光。2、其次把声光报警器拆下来
,用编码器读码,确认是否为报故障的那个编码一致,如果读码正确,再用万用表测量声光底座上回路总线,是否有电压到,是否有断路情况。3、最后故障就2个原因,声光自身出现故障,一个是线路断路。
海湾
的GST-HX-F8502(EX)型火灾
声光警报器
为什么会报
故障
?
答:
首先,
你需要检查一下模块箱的信号线与电源线电压是否正常
;其次,GST-HX-F8502(EX)型火灾声光警报器电源接入端(D1,D2)需要
加一颗电阻
,如果电阻没有接也是会报故障的;再次,可以采用交换验证的方式,判断是模块还是声光设备有问题;最后,实现不行,可以将模块箱与声光报警器直接接到控制器上进...
海湾声光
,线路没有问题,设备没有问题,是什么原因
答:
声光报警器什么问题?如果是只响一声,那就是电源线正负极接反了,不响,要不信号线和电源线接反了,
要不线路没接好或者断开了
。
...怎么关闭?
海湾
8301接
声光报警器
有电流
声怎么
办
答:
8301模块COM和NO之间的检线电路是根据GB16806《消防联动控制系统》的要求来的,无法关闭。
8301声光如果有电流声可以并个电阻看看
。
海湾
的
声光报警器
无缘无故响起,现场无火警,主机自动禁止?
答:
你的
声光
一定是无地址的 而且接线方式有问题 应该控制24V+ 你的控制的是GND GND线路接地 声光就会响 查查线路吧~
声光报警器
是否可以调声音和光?
答:
如果想让
声光报警器
全响,在主机操作区靠上位置有声光报警启动/消音的按键,按下就全响或全静音;如果要单个调试请参考楼上诸位意见,
海湾
的设备操作界面还是不错的。也就是说当天色变暗到一定程度,光敏二极管感应后会在电子线路板上产生一个脉冲电流,使光敏二极管一路电路处在关闭状态,这时在楼梯口...
海湾
消防
报警器怎么样
?
答:
2、报警按钮:报警按钮包括手动火灾报警按钮、消火栓按钮。3、报警器:报警器包括火灾 声报警器、火灾光报警器、火灾
声光报警器
。4、火灾报警控制器5、多功能报警器:多功能报警控的主机主要有一个有线的无线防区(八路无线四路有线防区):即可以连接有线探探头、有线门磁、有线煤气探测器。
海湾声光
无缘无故叫什么原因
答:
接线方式有问题。你的声光一定是无地址的,应该控制24V+,你的控制的是GND,GND线路接地声光就会响,查查线路。
海湾声光报警器
是报警器的一种,采用专用集成电路设计,工作稳定,使用寿命长,内部采用超高亮发光管,具有体积小、声音大、重量轻,价格低廉等特点。
海湾
牌
声光报警器
在无主机的情况下
怎样
启动?
答:
海湾声光报警器
有编码型和非编码型两种,非编码型声光警报器只要提供DC24V电源就可以启动;编码声光警报器在无主机的情况下可以把声光的S、G两个端子短接,短接后就可以像非编码声光警报器那样启动了。
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
海湾声光报警器故障怎么查找
海湾的声光报警器故障怎么回事
海湾主机声光警报故障
海湾5000H声光启动没有反馈
海湾声光报警故障解决方法
海湾讯响器故障
海弯报警设备闪报的解决方法
消防声光报警器故障排除
海湾声光警报器故障代码