11问答网
所有问题
当前搜索:
海湾多线盘接线图解
海湾
风机
多线接线示意图
和原理?最好详细点
答:
如果用GST500/5000/9000主机,风机等多线通过终端器控制,
接线图
如下。如果是现在的GST200主机或者新的GSTN1500/3200系列的主机,需要通过8302C模块来控制多线设备,接线图如下。单控设备 启、停双控设备
海湾
的
多线
启动(3线制)的原理和
接线
,最好有图?
答:
1、模块与具有无源常开触点的现场设备
接线
方法:2、8300模块与具有无源常闭触点的现场设备接线方法:3、8301模块采用无源输出方式,输入端为无源常开触点的接线方法:4、8301模块采用无源输出方式,输入端为无源常闭触点的接线方法:5、8301模块采用有源输出方式,输入端为无源常开触点的接线方法:6、8301模块...
海湾多线
和8301模块
接线
方法
答:
海湾多线
和8301模块
接线
如图:接线方法:1、Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性 2、D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性 3、I、G:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过电子编码器设为常闭输入或自回答)4、COM、NO:无源常开输出端子(注意:此端子间有微弱检...
海湾
产品
多线
制连接消防泵几根线?连风机几根线?
答:
是采用下图的多线终端器吧,目前海湾消防的大多使用这
接线
的话,就接启动控制的话,3根线就可以了,如下图 如既有启动线又设置了停止控制,就需要6根线,如下图 单控和启停双控接线原理其实是一样的。
海湾
5000风机
多线
直接控制
盘接线
需要接几根线。。。
答:
COM是公共端,I和COM组成反馈;O和COM组成输出,看到这个图就了解了?
海湾
的
多线
制控制盘3线出来,怎么接设备的呢
答:
GST-LD-KZ014
多线
制控制盘每路为3线(C1+、C1-、A1),与单控设备之间为3线连接,与启、停双控设备之间为6线连接(占用2路),实现DC24V有源输出和无源触点输入。输入、输出端具有短路、断路检测功能,每路采用单独的指示灯指示启动、反馈和故障状态。受控设备的负载端需要设置转换模块;直接控制盘...
海湾多线
控制是出电压还是干触点
答:
现在的多线控制直接输出的是一个24V电压,用了驱动被控的继电器,图上这个就是
海湾多线
控制
接线
图。
海湾多线盘接线
图
答:
目前GST500/5000,9000报警主机
多线
还是三线的,给你提供一个三线连接终端器的
接线
图。当然还有一种通过8302C模块的接线方法。
海湾多线
和8301模块
接线
方法有哪些?
答:
海湾
现在的
多线
都是用终端器连接的。模块电源端和信号端均为无极性,排烟口无源常开反馈信号接入模块的输入端。终端电阻接在排烟口反馈端,而非模块I、G端子,否则失去检线作用。排烟口平时常闭,发生火灾时,烟、温感探头发给控制中心火警信号,控制中心送DC24V电源给排烟口执行器,使排烟口迅速打开,也...
海湾
3200主机
多线
模块如何
接线
答:
海湾
3200主机
多线
模块
接线
步骤如下:1、确保模块上的电源和IO接口都已连接。2、然后紧固多线模块上的线缆。3、将其安装到海湾3200主机上。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
海湾二线制终端器接线图
ZD一02直控盘终端器怎么接线
海湾老式多线盘接线图
消防强切模块接线图
海湾新产品二线制接线图
海湾报警主机多线盘接线图
海湾直启终端器接线图实体图
ZD一01终端器的工作原理