11问答网
所有问题
当前搜索:
海湾控制模块
海湾
消防联动
控制
器的输出
模块
有啥用呀?
答:
GST-LD-8305输出
模块
用于总线制消防广播系统中正常广播和消防广播间的切换。模块在切换到消防广播后自回答,并将切换信息传回火灾报警控制器,以表明切换成功。GST-LD-8305输出模块接入正常广播线,需要在正常广播线和GST-LD-8305模块之间串接两个250V-22μF双极性铝电解电容器。
海湾
输入输出
模块
型号
答:
1、GST-LD-8302型切换
模块
:专门和单输入输出模块配接,实现对现场大电流启动设备的
控制
,以及交流220V设备的转换控制。2、GST-LD-8302C型切换模块:一种非编码转换接口模块,具有一对常开、常闭输出触点,根据被控设备需要进行选用,与KZK-100多线制控制卡配合使用。3、GST-LD-8303型双输入输出模块:...
海湾
气体主机联动需要
模块控制
吗
答:
海湾
气体主机联动需要进行
模块控制
,这是因为主机联动需要通过各个控制系统之间的通信来实现,而模块控制可以有效地实现多种设备之间的连接和交互。通常情况下,海湾气体主机联动中涉及到的各种设备均配备了相应的
控制模块
和通信模块,并通过系统即时交换数据来控制整个联动过程。这些控制模块可以实现对各式各样的...
海湾
8302gc的
模块
是如何接线的?
答:
海湾
8302c的切换模式接线方式如下:消防
模块
:消防联动控制系统的重要组成部分,是消防自动报警系统中不可或缺的左臂右膀。重要性:消防自动报警系统中不可或缺的 消防模块分为:输入模块、输出模块、输入输出模块、中继模块、隔离模块、切换模块等等。
海湾模块
8301老新款通用吗
答:
海湾模块
8301老新款通用,8301是普通输入输出模块,接在火灾报警
控制
器用于控制一般的联动设备。模块电源端和信号端均为无极性,排烟口无源常开反馈信号接入模块的输入端。终端电阻接在排烟口反馈端,而非模块I、G端子,否则失去检线作用。排烟口平时常闭,发生火灾时,烟、温感探头发给控制中心火警信号,...
海湾
8301
控制模块
用作8300输入模块怎样接线,动作输出端直接电阻为什么还...
答:
1、8301当做8300使用时D1、D2也是要连接24V电源的,否则会报故障。
模块
电源端和信号端均为无极性。2、
海湾
8301模块输出端具有检线功能,如果不接负载会报故障,所以利用这种接法在输出端接一个电阻作为模拟负载,输入端直接连接外部需要反馈信号的设备。3、在设备动作后,8301可能会有启动现象,负载电阻...
海湾
多线和8301
模块
接线方法有哪些?
答:
海湾
现在的多线都是用终端器连接的。
模块
电源端和信号端均为无极性,排烟口无源常开反馈信号接入模块的输入端。终端电阻接在排烟口反馈端,而非模块I、G端子,否则失去检线作用。排烟口平时常闭,发生火灾时,烟、温感探头发给
控制
中心火警信号,控制中心送DC24V电源给排烟口执行器,使排烟口迅速打开,也...
海湾
产品输入
模块
-8300;输入/输出模块-8301;输出模块-8305;隔离器-8313...
答:
8300为单输入模块,模块工作只需要报警总线,占用一个地址编码,直接接入探测器总线就可以了。8300只用于监视设备的工作状态。如,水流指示器,信号蝶阀,防火阀等 8301为单输入单输入
控制模块
。设备工作需要报警总线和24v电源线。占用一个地址编码。用于正压送风口,电梯迫降,消防泵控制,自动断电,排烟阀,...
海湾
8300
模块
接线图
答:
接线图如下 1、GST-LD-8300
模块
主要用于配接现场各种主动型设备如水流指示器、压力开关、位置开关、信号阀及能够送回开关信号的外部联动设备等。这些设备接线方式基本相同。设备动作后,输出的动作信号可由模块通过信号二总线送入火灾报警
控制
器,产生监管信号,可通过火灾报警控制器知道设备工作状态。2、GST...
海湾
8301
模块
怎么接卷帘门
控制
箱
答:
海湾
8301
模块
是用接线。Z1、Z2:接
控制
器二总线,无极性。D1、D2:接直流24V,无极性。O-、O+:输问出,有极性。8301模块上Z1Z2接信号,D1D2接24V电源,D2和COM连起来,然后度把D1和NO分别连到13和12,那这个模块就是半降版的模块了;另外一个全降的模块的然后把D1和NO分别连到14和...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10