11问答网
所有问题
当前搜索:
海湾风机模块怎么接
海湾风机
多线接线示意图和原理?最好详细点
答:
如果用GST500/5000/9000主机,
风机
等多线通过终端器控制,接线图如下。如果是现在的GST200主机或者新的GSTN1500/3200系列的主机,需要通过8302C
模块
来控制多线设备,接线图如下。单控设备 启、停双控设备
海湾
8302gc的
模块
是
如何
接线的?
答:
海湾
8302c的切换模式接线方式如下:消防
模块
:消防联动控制系统的重要组成部分,是消防自动报警系统中不可或缺的左臂右膀。重要性:消防自动报警系统中不可或缺的 消防模块分为:输入模块、输出模块、输入输出模块、中继模块、隔离模块、切换模块等等。
海湾
产品 8303
模块
控制
风机怎么接
答:
模块
上面,输出公共点接24伏正,输出常开和24伏负
接风机
24伏继电器。
海湾风机模块
接线
答:
看什么主机,如果是GST500/5000/9000主机的话,接线可以参考下面这个图。如果是GST200或者GSTN系列主机的话,接线可以参照下面。
海湾
8302c切换
模块如何
接线?
答:
8302C用于控制消防泵、喷淋泵、排烟
风机
、正压送风机等多线设备。接线图如下:
海湾
消防
模块
控制两台
风机
启动停止,麻烦知道的师傅讲解此图模块是
怎么
...
答:
四只单输入、输出
模块
。两个一对,一启、一停。分别控制两台风机。模块:底座上Z1,Z2接信号总线。D1.D2接24V直流电源以上四只模块可以并接无极性。底座上I,G上
接风机
的反馈常开无源点并且I,G上并接4.7K电阻。控制端接COM,S-端子。
海湾
消防设备多线
风机怎么
接线
答:
一般由多线控制
模块
跟8301控吧,具体接线需要将模块的接点根据
风机
控制柜接入。原来看过别人接过,不知能不能帮上你。加油!
海湾
8301
模块
切电/迫降接法
答:
模块
电源端和信号端均为无极性,排烟口无源常开反馈信号接入模块的输入端。终端电阻接在排烟口反馈端,而非模块I、G端子,否则失去检线作用。排烟口平时常闭,发生火灾时,烟、温感探头发给控制中心火警信号,控制中心送DC24V电源给排烟口执行器,使排烟口迅速打开,也可手动打开进行排烟。风口控制有种特殊...
海湾风机
直启终端zb一02,No,Nc
怎么
连接线
答:
1、常开的意思是NO两边的接线触头接上线后是不同的,而常闭NC则是通的。2、微动开关可能和行程开关类似,行程到触发位置后,开点NO变闭点NC,闭点NC则变开点NO,这样的动作可以给出信号或者直接控制小设备,或是做出联动动作。3、如果是要控制东西,动作触发设备开始运作,就接开点。如果是要动作触发...
...控制两台
风机
启停,
模块
是
海湾
的,请问这个是
怎么接
怎么控制的,想学请...
答:
用8301输入输出
模块
控制继电器。只要知道将哪个继电器控制启动的就好办了。8301就相当于一个开关,需要注意的是根据现场接线看输出是无源的还是有源的。简单点说,哪个继电器动作了能启动
风机
,那么8301动作给继电器一个24V信号就行。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
海湾8301模块接风机
海湾风机模块如何接线
海湾模块8302风机接线
海湾多线模块8302c接风机
海湾风机模块接线图
海湾8302模块接线图风机
海湾模块风机联动接线
海湾切电模块怎么接
海湾风机输入输出模块接线图