海湾5000主机多线盘定义
海湾主机多线盘定义
设置方法
答:
海湾主机多线盘定义
设置方法,具体如下:1、连接海湾主机并进入系统。2、找到磁盘管理工具,可使用系统自带的磁盘管理工具或者第三方软件。3、在磁盘管理界面找到要定义的多线盘,右键点击它,选择“新建卷”。4、在新建卷向导中,选择“简单卷”类型,点击“下一步”。5、选择“格式化分区”并设置格式化...
海湾多线盘
怎么设置
答:
海湾主机总线盘定义方法
1、对设备进行定义,将设备类型、备注信息都写好
。2、定义完成后将设备连接到控制器上面,对设备进行注册,检查注册信息,是否所有的设备都已注册到,没有注册到的可以叫施工人员检查线路或检查设备编码。3、进行联动程序的编写,按照实际情况对各个楼区的设备联动关系进行编写,像您...
海湾主机多线盘定义
怎么取消
答:
设置进设置,有设备定义,选择多线盘定义,选好多线盘号后,定义就可以了
,很简单,也可以一边设置,一边参照说明书。
海湾5000
风机
多线
直接控制盘接线需要接几根线。。。
答:
COM是公共端,I和COM组成反馈;O和COM组成输出,看到这个图就了解了?
海湾
消防泵怎么
定义多线盘
答:
1、首先进设置,有设备定义。b2、其次选择多线盘定义。3、最后选好多线盘号后,定义就可以了
,很简单,也可以一边设置,一边参照说明书。
海湾
风机
多线
接线示意图和原理?最好详细点
答:
如果用GST500/
5000
/9000
主机
,风机等
多线
通过终端器控制,接线图如下。如果是现在的GST200主机或者新的GSTN1500/3200系列的主机,需要通过8302C模块来控制多线设备,接线图如下。单控设备 启、停双控设备
消防
主机
上的 直接控制盘和
多线
手动控制盘有什么区别
答:
(1)采用单独布线,还是和其他现场设备一样的信号总线;(2)另一个就是专线盘不受
主机
状态的影响。2、总线制手动控制盘是将信号总线上所带的控制设备模块地址
定义
到总线盘上的任意一个地址,通过总线盘对现场设备进行控制,如卷帘门、声光警报器等。3、
多线
制手动控制盘主要是对重要的消防设备比如...
海湾主机
为什么没设置主线盘
答:
没设置主线盘是因为故障或者出现了问题。需要自自己手动设置,进入设置,里面有有设备定义,选择
多线盘定义
,选好多线盘号后,定义就可以设置主线盘了,所以没设置主线盘是因为故障或者出现了问题。
海湾主机
即火灾报警控制器,火灾报警控制器是火灾自动报警系统的心脏,可实现集中控制,可向探测器供电。
海湾
总线盘怎么
定义
风机
答:
连风机的应该是多线,如果你也连了总线的输入输出模块可以定义到总线盘,如果只连了多线,那就定义到
多线盘
上面吧。总线
盘定义
可以到系统设置-设备定义-手动盘定义菜单内定义,直接输入输入输出模块的二次码和设备类型就可以了。
你好,
海湾
消控的外部设备
定义
啥意思?谢谢
答:
以
海湾
的GST
5000
为例:比要对1回路3号点进行
定义
,进菜单,进去之后选择 设备编号:01 回路 003 号:,然后按确定,下面会显示 用户编号、设备状态、注释信息、补充编码几个选项。首先用户编号,一般这个我们说成叫二次码,由6位数字组成,第1、2位对应设备所在的楼层号,取值范围为0~99。为方便建筑...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤