11问答网
所有问题
当前搜索:
海湾5000H声音怎样调小
海湾
GST
5000H声音
可以调低吗
答:
不可以海湾主机想要降低报警声音,是不可以的,
可以将喇叭的接头拔掉,可以取消声音
海湾5000h
报警主机喇叭
怎么
关闭
答:
1、首先按下海湾5000h机器上的“设置”按钮,进入设置界面,使用方向键将光标移动到“音效”选项上
,按下“确定”键进入音效设置界面。2、其次找到“喇叭音量”选项,将其调整为“0”。3、最后按下“确定”键保存设置并退出设置界面,即可成功关闭海湾gst5000h的喇叭声音。
海湾5000h
喇叭线在哪里后面
答:
您要问的是
海湾5000h
喇叭线在后面哪里吗?主机面板上。根据查询中国型材网官网显示,海湾5000h喇叭线是在主机面板上的右下角出,有一个红色的线,就是喇叭线。海湾5000h是消防主机是一种集火灾报警、火灾监测、火灾控制等功能于一体的消防设备。
海湾
GST
5000
火灾报警主机的屏蔽功能
怎么
用
答:
1、按屏蔽键
。2、输入密码并按确认(如果有的话),无密码直接按确认。3、输入要屏蔽的设备的二次码。4、按“TAB”键。5、输入要屏蔽的设备类型。6、按确认键。7、完成。火灾报警控制器按监控区域分可分为区域型和集中型两种。区域报警控制器是负责对一个报警区域进行火灾监测的自动工作装置。一个...
海湾5000h
型自检功能键的意义是什么
答:
可以检查系统中的各探测器是否全部处于正常的安装状态。
自检键按下后系统将进行和开机时相同的声光及电源检查,使用控制器的“自检”功能
,可以检查系统中的各探测器是否全部处于正常的安装状态。
海湾5000H
有火警时打到自动卧需按联动启动健吗
答:
海湾5000H
有火警时打到自动卧需按联动启动健。海湾消防5000H火灾报警控制器有两种工作方式,分“调试状态”和“正常监控状态”。调试界面特征:屏幕中显示“对调试外应用,海湾消防公司不负责任”。系统开通后,应为“正常监控状态”。否则,应请原调试人员重新设置。按照系统的安全性,5000H火灾报警控制器...
主机海湾5000和
海湾5000h
操作一样吗
答:
一样。主机海湾5000和
海湾5000h
都是识别集中火灾报警控制器,识别消防控制室图形显示装置,操作上是一样的,可以识别消防联动控制器,火灾自动报警系统电源工作状态判断。
海湾5000h
调试密码一般是多少
答:
这个机器调试密码是888888。
海湾5000H
调试密码为888888,这是标准默认密码。该密码是海湾5000H消防火灾报警控制器的调试密码,以确保系统设置和功能的正确性。在使用密码时,请务必保密,并仅授权给经过培训的专业人员。未经授权的人员使用该密码会对系统造成损害或安全隐患。
海湾5000
主机
怎样
把
调整
状态变成监管状态?
答:
应该是从调试状态变成监视状态。可以按“系统设置”键进入系统设置菜单,提示输入密码的时候可以直接按确认(默认进入系统设置菜单不需要输入密码),进去系统设置菜单后选择工作状态设置,进去后就会出现两个选项:调试状态和监控状态。按TAB键切换选项到“监视状态”,选择后按确认就已经将工作状态切换到了监视...
海湾5000h怎么
导入电子语音
答:
电子语音的格式、语音内容、测试播放等。1、电子语音的格式:电子语音是
海湾5000H
支持的格式,如wav格式。若不支持该格式,要将语音转换为支持的格式。2、语音内容:输入要播报的语音内容时,注意语音的清晰度和准确性,用户能够清晰地听到语音内容。3、测试播放:在添加电子语音后,要进行测试播放,确保...
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
海湾主机报警声音调静音
消防主机声音怎么关闭
海湾5000消控主机音量怎么调
海湾主机喇叭怎么调声音
海湾5000h喇叭怎么关闭
海湾5000主机喇叭插在哪
海湾5000h报警声音调小
海湾5000故障老是响怎么解除
gst5000h激活码