11问答网
所有问题
当前搜索:
海湾5000H联动编程公式
海湾
消防
联动
主机
公式
怎么写?
答:
例:表达式为Y(1-2)=Y(1-64)+Y(1-65),1-64和1-65可正常编程
。4、累计型 即一组输入地址中有若干个以上报警时,联动一个输出地址动作。表达式为Am(X1,X2~X3,X4...)其中A为类型符号,m为个数,X均为探测部件地址,可以是本控制器探测部件,也可以是其它控制器的探测部件,“~”...
海湾
GST-
5000联动公式
什么意思~
答:
像图中的416200,按照常理来说代表41层2分区地址码是200号的设备。但一些分区或楼比较多的地方,可以把分区/楼号和楼层号对调,416200也可能代表16层4分区地址码是200号的设备,具体的看主机里面设备的注释信息。设备类型是按照厂家的设备类型表来,可以参照下表。下面看看
联动公式
,联动公司分成两部分。
海湾5000h
全部自动的=和X是什么意思
答:
参与
联动
部分自动只允许联动方式中表示因果关系的==参与联动,喷洒禁止表示气体灭火控制状态不允许喷洒。
海湾
1500
h
主机怎么
联动编程
答:
1、进入主机
编程
界面,在“
联动
”选项中选择“新建联动”。2、选择联动触发条件,例如输入输出信号、时间等。3、选择触发后要执行的操作,例如控制其他设备、发送消息等。4、对联动进行参数设置,例如触发延时、执行条件等。5、保存联动设置并上传至主机。
海湾5000H
有火警时打到自动卧需按
联动
启动健吗
答:
海湾5000H
有火警时打到自动卧需按
联动
启动健。海湾消防5000H火灾报警控制器有两种工作方式,分“调试状态”和“正常监控状态”。调试界面特征:屏幕中显示“对调试外应用,海湾消防公司不负责任”。系统开通后,应为“正常监控状态”。否则,应请原调试人员重新设置。按照系统的安全性,5000H火灾报警控制器...
海湾5000
设备定义问号怎么打
答:
用汉字标准码代码输入。消防主机
海湾5000
打开主机调试状态,设备定义有连续定义和快速定义,用汉字标准码代码输入就行。
湾5000h
问号键的作用按下海湾消防主机上的取消屏蔽键若消防主机处于锁键状态需输入用户密码解锁。
海湾5000
如何查声光报警编码
答:
打开编码器,上面会显示
H
004,按清除,然后输入你要编入的地址码,范围是1~242,输好后按编码,编码器屏幕会显示一个P,当编码器屏幕上的地址码自动加1之后就说明你要编的地址已经编入了。
海湾
声光报警器是报警器的一种,采用专用集成电路设计,工作稳定,使用寿命长,内部采用超高亮发光管,具有...
海湾5000h
调试密码一般是多少
答:
这个机器调试密码是888888。
海湾5000H
调试密码为888888,这是标准默认密码。该密码是海湾5000H消防火灾报警控制器的调试密码,以确保系统设置和功能的正确性。在使用密码时,请务必保密,并仅授权给经过培训的专业人员。未经授权的人员使用该密码会对系统造成损害或安全隐患。
海湾5000H
报警主机怎么接主线?
答:
您好,
海湾5000H
报警主机需要通过主线连接。主线是指用于连接报警主机与各个探测器的通信线路。接主线的步骤如下所示:1. 首先,确定主线的位置和长度。一般情况下,主线会从报警主机的控制面板或者主线接口处出发,经过各个探测器,最后返回到主机。2. 在报警主机的控制面板或者主线接口处,找到主线接口插槽...
海湾5000
和
5000h
能兼容吗
答:
能。
海湾5000
和
5000h
两台机器能够实现联机,可以兼容。海湾公司,主营生产及分销消防报警系统、119消防网络系统及其他产品,如可视对讲系统、电子式电能表、楼宇自动化系统。GST已成为中国消防业内市场占有率最高的领导品牌。
1