11问答网
所有问题
当前搜索:
海湾8301模块怎么编码
海湾
电子探测器
怎么编码
答:
在待机状态,输入探测器或模块的地址编码(1-242),按下“编码”键
,编码成功显示“p”,错误显示“E”,按“清除”键回到待机状态。(3)探测器灵敏度或模块输入设定参数的写入 在待机状态,输入开锁密码,按下“清除”键,此时锁已被打开;按下“功能”键,再按下数字键“3”,屏幕上最后一位会...
如何
用
海湾编码
器将
8301模块
设置成自反馈,谢谢
答:
自反馈其实就是反馈线没有接线,也就是用电阻直接接在了I、G端。另外有些属性是需要用
编码
器对
模块
进行设置的。这技术方面你可以联系
海湾
厂家或者当宁消防网的技术工程师。百度找找就能联系他们的公司。上图是模块属性更改工具,编码器。
海湾8301编码
器接哪两根线?
答:
8301编码
的时候将编码器的夹子夹到Z1、Z2总线输入端,也就是11、12两个端子。
如何
用
编码
器将
海湾
gstld-
8301
设定为自动回
答:
2、买个老款的
8301模块
用
编码
器设置自回答
海湾
gst-ld-
8301模块
不用反馈线
怎么
能设定为自动回答
答:
现在模块默认的都是常开检线输入,无源输出,如果要改成输入自回答,无源输出,
方法是找来编码器,连上线,编码器上按456-清除-功能-3-13-编码-显示P则表示成功
。
海湾
多线和
8301模块
接线方法有哪些?
答:
海湾
现在的多线都是用终端器连接的。
模块
电源端和信号端均为无极性,排烟口无源常开反馈信号接入模块的输入端。终端电阻接在排烟口反馈端,而非模块I、G端子,否则失去检线作用。排烟口平时常闭,发生火灾时,烟、温感探头发给控制中心火警信号,控制中心送DC24V电源给排烟口执行器,使排烟口迅速打开,也...
求
海湾
消防
模块
GST一LD一
8301
能接广播吗?
怎么
接?急求谢谢了
答:
不能
8301
是控制
模块
要用8305模块 D1、D2:DC24V电源,无极性。 Z1、Z2:信号总线输入端,无极性。 ZC1、ZC2:正常广播线输入端子。 XF1、XF2:消防广播线输入端子。 SP1、SP2:与广播音箱连接的输出端子 在广播音箱的末端(远离模块端)必须并联一个30kΩ/1W的 终端电阻 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是...
哪位知道
海湾
消防设备的
8301模块
的接线图,先说声谢谢!
答:
Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性 D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性 I、G:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过电子
编码
器设 为常闭输入或自回答)COM、NO:无源常开输出端子(注意:此端子间有微弱检线电流!!!)NG、S-、V+、G::留用 布线要求:...
...排烟阀接线图,请问信号反馈接那里,24v接那里?用的是
海湾8301模块
答:
如果
海湾8301模块
设置的防火阀是停风机的,那么24v需要接虚线端子和无源信号实线端。如果海湾8301模块设置的防火阀是需要反馈的,那么24v只需要接虚线端子即可。GST-LD-8301模块采用电子
编码
器进行编码,模块内有一对常开、常闭触点。GST-LD-8301输入/输出模块具有直流24V电压输出,用于与继电器触点接成有源...
海湾
产品输入
模块
-8300;输入/输出模块-
8301
;输出模块-8305;隔离器-8313...
答:
8300为单输入
模块
,模块工作只需要报警总线,占用一个地址
编码
,直接接入探测器总线就可以了。8300只用于监视设备的工作状态。如,水流指示器,信号蝶阀,防火阀等
8301
为单输入单输入控制模块。设备工作需要报警总线和24v电源线。占用一个地址编码。用于正压送风口,电梯迫降,消防泵控制,自动断电,排烟阀,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
海湾8301怎么读码
海湾8301模块自反馈怎么编码
海湾8301模块更改参数
输入输出模块8301怎么编码
海湾模块编码8301编码夹哪里
海湾广播模块8305a怎么编码
海湾消防电话模块怎么编码
8301模块自反馈
海湾双输入模块怎么读码