消火栓最不利点动压和静水压力
消防栓水压
标准规定
答:
当建筑高度不超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa
;当建筑高度超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa;消火栓栓口的静水压不应大于1.0OMPa,当大于1.0OMPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压大于0.5MPa时,应采取减压措施。消防水压直接影响...
消火栓压力
是多少?
答:
消火栓最不利点动压和静水压力是动压0.35MPa、0.25MPa,静压0.07MPa、0.10MPa、0.15MPa.国家规范规定
,最不利点处的静水压力包括一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa,高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0....
消火栓最不利点
的
压力
是多少?
答:
建构筑物消防员的考试要求是,
最不利点的压力为不低于0.05MPa
;《高层民用建筑设计防火规范》中要求,1.当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;2.当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,...
消火栓动压
答:
系统功能最不利点消火栓静水压:
1、建筑高度≤100m时,应≥0.07MPa。2、建筑高度〉100m时,应≥0.15MPa
。系统功能最不利点栓口出水压力(启动水泵):1、建筑高度≤24m,充实水柱≥7m;(出水压力为:带水带时为0.09 MPa不带水带时为0.12 MPa)。2、建筑高度≤100m ,充实水柱≥10m;(出...
消火栓最不利点静水压力
是多少?
答:
消防栓最不利点的静水压力需满足以下要求:
1、一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa ,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa
;2、高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;3、工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000立方米时,不宜...
超过100米建筑物
消火栓
的静压值和
动压
值分别是多少?
答:
最不利点静压不应低于0.07MPa
;超过100米时不应低于0.15MPa。动压是由于管道中水的运动而产生的压力,这点大家在建筑给水设计中的理解是一致的,那什么叫静压呢,流体力学里的静压是指除由速度产生的压力外的压力,既由于管道中水不运动而产生的,也就是说管道中水静止时管道所受的压力。
下列关于
消火栓
系统
最不利点
处消火栓栓口的静压的说法错误的是...
答:
最不利点处消火栓栓口的静压:一类高层公共建筑不应低于0.10MPa,当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,
不应低于0.07MPa
,多层住宅不宜低于0.07MPa;工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m3时,不宜低于0.07MPa。当采用稳压泵稳压时,最不...
消防
最不利点
静压是多少?
答:
消火栓最不利点
的惊讶根据规范要求的是 .2.2 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不 利点处的
静水压力
,并应符合下列规定:1 一类高层民用公共建筑不应低于 0.10MPa,但当建筑高度超过 100m 时不应低于 0.15MPa;2 高层住宅、二类高层公共建筑、...
消防栓最不利点和
最高点静压分别是多少?
答:
消防栓最不利点和最高点静压分别是多少?高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力
不应低于0.07MPa
;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。
最不利点消火栓
的
静水压力
不应低于多少
答:
根据查询《消防给水及消火栓系统技术规范》显示,
消火栓最不利点
静压的限制为0.6MPa到1.0MPa。室内消火栓的
静水压力
具体要根据建筑本身的体量来确定。以民用建筑为例,单多层民用建筑,室内消火栓的静水压力要求不低于0.175Mpa,充实水柱距离不小于10米。高层民用建筑,室内消火栓静水压力不小于0.35Mpa,充实...