11问答网
所有问题
当前搜索:
消火栓泵和喷淋泵在哪里取水
请问:
消防水泵
每月都要启动一次,防止内部卡住!我想问的是一但启动了...
答:
开动消防泵后,
消防泵肯定会把水抽到高位水箱里的
。但消防水池一般都设置有溢水装置,一旦水超过设计高度,就会从溢水管道排到下水道里的,所以不要担心会把消防水池灌满的。
建筑物里
喷淋
系统和
消防栓
里的水
答:
1、喷淋系统和消火栓里的水一般是来自消防水池 2、这些系统的管道里平时是充满水的
,发生火灾后,喷淋打开,或消火栓打开,水就流出来,但后续的水缺乏足够的动力,必须打开消防泵加压,让水池里的水不断补充到管道中来,这才能形成灭火的水。3、水泵平时是关闭的,但要设置在自动状态(即一旦系统失水会...
消防喷淋
系统供水点
在哪
答:
一般的建筑有两个供水点,一个是消防水池
,他至少提供一个小时的喷淋用水量。另外一个是天面消防水箱,他提供十分钟的供水量
什么是
消防取水
口
答:
取水口也可以是天然水源的取水口
。 室外消防栓在高规是有硬性要求的,必须达到某标准。流量也必须达到标准。 不能混。 并且,一般来说,消防水池主要是供消防泵使用。室外消火栓一般都接市政给水供消防车取水用 问题二:什么情况下的消防水池需要设消防车取水口 (1)具有下列情况之一一者应设置消防水池:①当生...
消防用水是否能用
消防泵在
地下井
取水
答:
消防用不可以用消防泵在地下井取水
。消防给水和自动灭火系统 一般规定 :1.1 高层建筑必须设置室内、室外消火栓给水系统。1.2 消防用水可由给水管网、消防水池或天然水源供给,利用天然水源应确保枯水期最低水位时的消防用水量,并应设置可靠的取水设施。1.3 室内消防给水应采用高压或临时高压给水...
3楼重新装修,要安装
喷淋
,要把
消防
管道里面的水放掉,应该从那里排放,是...
答:
这个自动
喷淋
应该是找到信号蝶阀的位置并关闭,然后找到末端试水装置或者末端试水阀并打开防水即可;
消火栓
系统不能一次关闭一半及以上的,只能是局部的分区关闭改造,需要找到立管的顶端和底部的立管阀门,关闭对应的立管并在最底层(底部阀门上面的第一个消火栓)进行放水改造即可。
消防
系统
和喷淋
系统是共用一个进水管道吗?
答:
喷淋系统中不是一个进水管,在湿式报警阀前也得有至少两根主管,这是因为
喷淋泵
是两个(一主一备),高位稳压系统中的喷淋稳压也是两根主管,它的进水管
与消防
水池进水管不是一路水管,这样做是为了一路水停水,另一路供水所设定的!
消防系统中
消防栓和
自动
喷淋
系统必须全都要有么,还是有其中一个就好_百...
答:
一、根据不同建筑物或同一个建筑物的不同部位等不同情况,可能只有消火栓系统,也可能只有自喷系统,也可能两种系统都有也可能都没有。需具体情况具体分析。
消火栓泵和喷淋泵
一般为两个不同的泵组。二、水泵当然是有活在发生时才启动。三、屋顶水箱存贮前火灾十分钟消防用水的。消防水池是存贮大约一到...
消防
泄水
与喷淋泵
泄水能用同一个管路吗?
答:
可以的,不过这个需要在泄水阀和阀门之后的进行汇总才可以,也就是每组
消防泵和喷淋泵
单独的泄水阀和控制阀,阀后的排水管可以合并共用。
消防
水池容积超过500m3时为什么应分成两个?室外供消防车
取水
的吸水...
答:
并采取下列措施之一,以保证正常供水:一是水池间设连通管,连通管上设置控制阀门;二是
消防水泵
分别向水池设吸水管;三是设公用吸水井,消防水泵从公用吸水井
取水
。室外供消防车取水的吸水口是什么样的---主要针对天然水源、室外消防水池等,其条件是可供消防车就近停靠,其吸水高度不大于6米。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
怎么判断喷淋管道有没有水
消防栓泵与喷淋泵有何区别
消防水泵的七种启动方式
消火栓泵和喷淋泵区别
室内消火栓从哪里取水
消防喷淋从哪里取水
自动灭火系统的原理
消防里的喷淋快速放水