11问答网
所有问题
当前搜索:
消防专用水泵对电源的要求
消防泵
配电设计中不应忽视的几个问题
答:
消防泵需要在建筑物火灾发生的180min内正常运行,只要前端电源保证供电,自动转换开关(ATSE)就不需要动作
。如果消防泵前端采用CB级自动转换开关(ATSE),一旦消防泵过载运行CB级自动转换开关(ATSE)动作,灭火工作将不能正常进行。对于一栋建筑来说,火灾的损失往往要远远大于消防泵及其线路、控制设备的价值,此时应该丢卒保车...
安装
消防水泵
房用电时,对配电线路
有什么要求
答:
11.1.2一级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,
自备发电设备应设置自动和手动启动装置,且自动启动方式应能在30s内供电
。11.1.3消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的
连续供电时间不应少于30min
。11.1.4
消防用电设备应采用专用的供电回路
,当生产、生活用电被切断时,应仍能保...
消防泵
必须双
电源
吗?
答:
消防泵必须双电源
。消防泵房有俩泵,一用一备,按照供配电设计规范,属于三级负荷,单独一路进户即可 消防控制室与消火栓动作按钮启动关系与消火栓泵的启动形式有关。消火栓泵的启动方式一般分为两种:第一种启动方式是在总线制联控方式下,消火栓动作按钮的起动可通过设在消火栓旁的联动接口模块将其要求的...
系统供电及
消防
设备
电源
设置一般规定有哪些?
答:
9 对容量较大(或较集中)的消防用电设施(如消防电梯、消防水泵等)应自配电室采用放射式供电
。对于火灾应急照明、消防联动控制设备、火灾报警控制器等设施,若采用分散供电时,在各层(或最多不超过3~4层)应设置专用消防配电屏(箱)。10 在设有消防控制室的民用建筑中,消防用电设备的两个独立...
高层民用建筑防火设计
消防电源
及其配电规定?
答:
2.高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。一类高层建筑自备发电设备,应设有自动启动装置,并能在30s内供电。二类高层建筑自备发电设备,当采用自动启动有困难时,可采用手动启动装置。
3.消防用电设备应采用专用的供电回路
,其配电设备应...
消防水泵电源
在手动状态下能连锁启动,为什么还必须设置在自动状态...
答:
1、
消防水泵
的性能应满足消防给水系统所需流量和压力
的要求
。2、 消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。3、当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵。4、消防水泵应干式安装,水泵应放置在水池之外,不能采用
潜水泵
直接放置在水中进行吸水。5、 ...
施工现场
消防
安全技术消防电气规定
要求
?
答:
1、现场取水泵、消防水泵的电源采用专用配电线路,专用配电线路自施工现场总配电箱的总断路器的上端接入,并保持连续不间断供电。2、临时消防的配电线路应符合下列规定:1)当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,
且保护层厚度不宜小于30mm
;2)当采用明敷设时,应穿金属管、阻燃套管或封闭式阻燃线槽...
消防水泵
是否应设过载保护呢?
答:
消防水泵 (fire pump)是指
专用消防水泵
或达到国家标准《
消防泵
性能要求和试验方法》GB 6245的普通清水泵。大多数消防水源提供的消防用水,都需要消防水泵进行加压,以满足灭火时对水压和水量
的要求
。大多数消防水源提供的消防用水,都需要消防水泵进行加压,以满足灭火时对水压和水量的要求。水泵由于设置、...
消防专用水泵
选用及安装的介绍
答:
《
消防专用水泵
选用及安装》是2007年中国计划出版社出版的图书,由中国建筑标准设计研究院编制。本图集适用于工业与民用建筑消防给水系统(消防栓给水系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、固定消防炮灭火系统等)中固定式电动主泵(不包括增压稳定泵)的选用及安装。
2015新消防法对
消防水泵的
控制
要求
答:
1、11.0.1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或
专用消防水泵
控制室内,并应符合下列
要求
:消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保 24h 有人工值班。2、11.0.2 消防水泵不应设置...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
水泵电源线的接法图
水泵电源线
两个电源控制一台水泵
微型水泵12v替水泵
水泵各种水泵
水泵电线怎么接线
三相电水泵怎么接
水泵电机接线图
电接点压力表控制水泵