11问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷头安装图集
消防
喷淋隐形
喷头
如何
安装
请教一下
答:
消防
喷淋隐形喷头和正常的消防喷淋
喷头安装
方法是一样的,使用工具安装到水管支管上就可以,但对其设置和放置位置以及喷水轨迹是有要求的,具体要求如下:1、当喷头安装时有房梁,高的家具或者墙壁等障碍时,将情况规定如下图,其中1为喷头安装墙面,3为障碍物,2为喷头安装位置;2、当喷头为直立喷头或者...
有谁知
消防
喷淋侧喷
喷头
咋
安装
吗
答:
边墙型
喷头
类型分为:1、边墙型标准覆盖面积洒水喷头;2、边墙型扩大覆盖面积洒水喷头;3、边墙型家用喷头;
安装
间距见下表7.1.15;安装方式见图19;水平式边墙型喷头的安装同理!辽宁甲乙丙工程咨询有限公司解答!
消防
喷淋隐形
喷头
如何
安装
请教一下
答:
参照
图集
04S206的56页,螺纹式的从管箍到吊顶平面一般54mm左右孔洞直径88mm,可调式的从管箍到吊顶平面一般58mm左右孔洞直径84mm。和正常
消防
喷淋
喷头安装
方法都是一样的,使用工具安装到支管上就行。但对其设置和放置位置是有要求的。喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。
室内
消防
喷淋头
安装
要求
答:
喷淋头
安装
间距一般为直径3.6米,半径1.8米;喷淋头最大保护面积为12.5平方;喷淋头距墙不能小于300mm;当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。
消防
喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内...
消防
喷淋
安装
中的防晃支架的做法?
答:
标准
图集
03S402中有,防晃支架主要限制两个方向移动。1、管道支架、吊架的
安装
位置不应妨碍
喷头
的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;2、与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。3、检查数量:抽查20%,且不得少于5处。检查方法:尺量检查。4、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间...
请问,
消防
喷淋系统,接
喷头
的那段DN25直立管段的长度为1.5米,那么这段...
答:
图集
:03S402室内管道支架及吊架
做
消防
管道支架与顶板,梁的距离。
答:
2m 时,其下方应增设
喷头
四、直立型、下垂型喷头与不到顶隔墙的水平距离,不得大于喷头溅水盘与不到顶隔墙顶面垂直距离的2倍 五、边墙型喷头的两侧1m及正前方2m范围内,顶板或吊顶下不应有阻挡喷水的障碍物。 http://bbs6.zhulong.com/forum/detail6825284_1.html# 参考资料:标准
图集
03S402 ...
集热罩
安装图集
及规范?
答:
集热罩具有DN200、DN300、DN400三种规格,其中DN200集热罩的外圆径为19厘米,DN300集热罩的外圆径为29厘米,DN400集热罩的外圆径为37厘米。侧喷喷嘴的集热罩大小为150厘米*200厘米。二、
消防喷头
集热器的
安装
规程 1、当消防喷头与房顶相距30公分以上时,应设置集热器;2、消防喷头集热器有上...
消防
规范25管能做上下喷吗
答:
规定只将数量较多一侧的
喷头
计入报警阀组控制的喷头总数。标准
图集
:既然喷头总数都可以只计算一侧的,那么配水管的管径也可只按照单侧的喷头来计算管径。即当配水支管同时
安装
保护吊顶下方和上方空间的喷头时,DN25的管可负担上下两个喷头(如上图所示)。
湿式报警阀
安装图集
答:
阀瓣处于关闭状态(阀瓣上面的总压力大于阀芯下面的总压力)。发生火灾时,闭式
喷头
喷水,由于水压平衡小孔来不及补水,报警阀上面水压下降,此时阀瓣前水压大于阀瓣后水压,于是阀瓣开启,向立管及管网供水,同时水沿着报警阀的环形槽进入延时器、压力开关及水力警铃等设施,发出火警信号并启动
消防
泵。
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
喷淋安装图集20s206
K115喷头接DN32规范
消防管道喷头安装图集
K115喷头对应支管管径
k363喷淋安装图集
吊顶消防喷头安装图集
k115喷头数量与管径对照表
消防侧喷安装示意图
喷淋追位正确安装图