答:
消防喷淋
系统在正常情况下,工作
压力
维持在4至8MPa之间,确保最不利点处的压力不低于0.05MPa且不高于0.1MPa。消防喷淋头的设计工作温度大约在68摄氏度,极限温度可达358摄氏度。这些喷淋头能够承受的最大水压超过10MPa,这一性能指标取决于施工质量和系统可靠性。根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084...
消防喷淋
系统水压试验
压力
为多少
答:
1. 当
消防喷淋
系统的的设计工作
压力
不大于1.0MPa时,其水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa。2. 若系统设计工作压力超过1.0MPa,则水压强度试验的压力应为设计工作压力加上0.4MPa。3. 水压强度试验的测试点应位于系统管网的最低点。在向管网注水时,必须将空气排净,...
消防喷淋
一般多少
压力
答:
1. 根据
喷淋
系统验收规范GB50261-2005,当喷淋系统设计工作
压力
不超过1.0MPa时,进行水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa。2. 如果喷淋系统设计工作压力超过1.0MPa,那么水压强度试验的压力应为系统的工作压力加上0.4MPa。3. 根据建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB...
消防喷淋
头的工作
压力
有多大?
答:
1.
消防喷淋
头的设计工作
压力
通常标为16kg,但在实际应用中,喷头能够承受的最大水压通常为3MPa,相当于30kg的压力。2. 目前,消防喷头多由不锈钢或黄铜材质制成,并且常见的水雾喷头型号广泛应用于消防系统中。3. 消防喷头能够在温度达到预定范围时自动启动,或者在接收到火灾信号后,由控制系统启动,按...
消防喷淋压力
规范要求
答:
1. 当
消防喷淋
系统的管道设计工作
压力
不超过1.0MPa时,进行水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,但最低不应低于1.4MPa。2. 如果系统的设计工作压力超过1.0MPa,那么水压强度试验的压力应等于设计工作压力加上0.4MPa。3. 水压强度试验时,应在系统管网的最低点设置测试点。在向管网注入...
按规范
消防喷淋压力
是多少
答:
1.
消防喷淋
系统的设计工作
压力
应符合国家规范的要求。例如,喷淋头的设计工作压力通常为16公斤。2. 这些喷头能够承受的最大水压通常为3MPa(即30公斤)。3. 消防喷头通常采用不锈钢或黄铜材质,并分为多种型号,包括水雾喷头。4. 在火灾条件下,喷头可自动启动,或在接收到火灾信号后由控制系统启动,...
消防喷淋压力
规范要求
答:
1.
消防喷淋
系统的管道设计工作
压力
若不超过1.0MPa,其水压强度试验应按设计工作压力的1.5倍进行,但最低压力不得低于1.4MPa。2. 若系统设计工作压力超过1.0MPa,水压强度试验的压力应等于设计工作压力加上0.4MPa。3. 在进行水压强度试验时,应在系统管网的最低点设立测试点。向管网注入试验水时...
喷淋
末端
压力
标准是多少?
答:
喷淋
系统验收时,若系统工作
压力
≤1.0MPa,水压强度测试压力应为工作压力的1.5倍,且末端压力≥1.4MPa。若系统工作压力>1.0MPa,表明该位置压力较大,相应末端压力标准应保持在0.05MPa以上。基层
消防
设施验收时,假设压力分布均匀,此时末端压力标准上限为0.5MPa。楼层高度增加会导致压力损失,当系统...
消防喷淋
末端
压力
标准多少
答:
1、
消防喷淋
末端
压力
标准15MPA,消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。2、平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化,管内的水在消防...
消防喷淋压力
标准范围是多少
答:
消防喷淋
系统的
压力
标准范围一般设定在0.2至0.4兆帕(MPa)。这个范围适用于多数场所,但某些特定场所或特殊需求下可能需要调整。例如,高层建筑、厂房、仓库等场所的喷淋系统压力通常会更高,以确保在不利情况下仍能有效控制火灾。设计消防喷淋系统时,工作压力应保持在0.2至0.4MPa范围内,并且应在设计...