11问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋水量怎么计算
自动
喷淋
系统的
水量如何计算
?
答:
1、根据《喷规》P10:喷书强度为8L/min.㎡,
作用面积160㎡ 自喷用水量Q=喷水强度*作用面积=8*160/60=21.33L/s
2、根据《排水设计手册第二版》P140:自喷设计水量为1.3Q=28L/s 3、根据水力计算得出 两套自喷系统的实际用水量为Q1=35.05L/s,Q2=38.48L/s 计算消防水箱或是消防水池都...
自动
喷淋消防
用水设计流量?
答:
自喷设计水量为1.3Q = 28 L/S
3、根据水力计算得出 两套自喷系统的实际用水量为Q1= 35.09 L/S,Q2= 38.48L/S
设计说明上时写自动喷淋系统设计用水量是写21.33、28、35.09还是38.48 L/S?是不是应该是38.48 L/S,计算消防水箱或是消防水池都按它来算。
喷淋
系统
消防用水量怎么样计算
?
答:
喷淋
系统
用水量
为系统设计流量和一次火灾延续时间的乘积。
如何
用
消防喷淋
头
计算消防
水池
水量
是否够
答:
消防水池的水量 为室外消防、室内消防及消防喷淋用水的总和减去补水量
,参考《建筑防火设计规范》计算室外、室内用水,根据《自动喷水系统设计规范》计算喷淋用水量。
消防喷淋
头的
计算
方法?
答:
在管径所带喷头数上,同一位置的上下喷头,只按一只计算
。 在工程量上,应为上下喷头叠加计算。上、下喷的情况是按上喷或下喷总数多的计算,也可理解为上、下喷算一个点。下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面,保护有吊顶...
消防喷淋
消防贮水池容积
计算
方法
答:
喷淋水池容量=
喷淋用水量
x火灾延续时间;喷淋用水量=火灾时同时洒水的喷头数x工作时喷头的流量 自动喷水灭火系统可按火灾延续时间1.00小时
计算
。
如何计算
自动喷水灭火系统的
用水量
,确定
消防
水池的容量?
答:
实际上在设计时自喷系统的流量比设计流量要大,一般取30L/s,作用时间取1h。至于
消防
水池的容量
计算
,楼上说的很明白,在此就不多说了。DN150的市政进水管道供
水量
一般在15~20L/s左右,具体大小跟供水压力有关。显然当只有一条市政供水管时,是不能满足消防给水要求的,所以才需要加设消防水池。
喷淋
水箱的容量
计算
答:
一只喷头的喷水强度:轻危险级是4L/㎡min 中危险I级是6L/㎡min 中危险II级是8L/㎡min
消防用水量
=火灾持续时间X作用面积X喷头喷水强度 =60minX160㎡X6L/㎡min或者8L/㎡min 算出来的是L 换成m³就可以了 但是还要确定是中危险I级还是中危险II级 参考资料:自动喷水灭火系统设计规范 ...
请问
消防
水池的大小、容量
怎么计算
?
答:
消防
水池容量=水系统
用水量
x火灾有效灭火时间 比如:消火栓系统用水量为40L/S,有效灭火时间为3小时;
喷淋
系统用水量为30L/S,有效灭火时间为1小时。那么消防水池容量=40L/Sx3x3600+30L/Sx1x3600。例如各系统用水量通过
计算
和规范得出,有效灭火时间也是根据建筑性质、危险等级等对照规范得出。
仓库 无市政用水
如何计算
自动喷水灭火系统的
用水量
,确定
消防
水池的容量...
答:
基本可以确定流量。以此来推断
消防
水池的容量,同时
计算
好补水的管径流量就可以确定消防水池的容量了,而且通关调整一些相关的系数,比如补水管线的管径等方式,消防水池的容量计算未必一定要精确到小数点后多少位,而且误差超过10立左右造价并不会增加很多,但是水力计算上就是个很大的计算量了。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
喷淋用水量计算规范标准
喷嘴出水量怎么计算
喷淋设计流量计算方式
消防喷淋用水量计算
喷淋用水量怎么计算
水雾喷头流量计算举例
自动喷淋系统水量怎么计算
喷淋系统消防用水量怎么确定
丙类仓库喷淋用水量设计规范最新