答:
疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx。人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1、0lx
。楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5、0lx。消防控制室、消防水泵 房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明,应保证正常照明的照度。
建筑内
消防应急照明
灯具的
照度
要求是什么?
答:
建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定:
1、疏散走道的地面最低水平照度不应低于l.0 lx
。2、人员密集场所、避难层(间)内的地面最低水平照度不应低于3.0 lx;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0lx。3、楼梯间、前室或合用前室、避难走道的地面最低水平照度不应低于5.0 lx。以上是...
下列有关建筑内
消防应急照明
灯具
照度
说法中,错误是( )。
答:
建筑内消防应急照明灯具照度应符合下列规定:①疏散走道地面最低水平照度不应低于1.0lx
。②人员密集场所、避难层(间)内地面最低水平照度不应低于3.0lx;对于病房楼或手术部避难间,不应低于10.0lx。黑钻押题,, ③楼梯间、前室或合用前室、避难走道地面最低水平照度不应低于5.0lx。④消防控制室...
消防应急照明
规范是什么?
答:
1. 应急照明灯具的安装高度通常为2.3米。建筑规范对应急照明的安装场合的照度进行了规定,
要求非特殊场合的照度不应小于0.5lx
,而消防控制室、消防泵房、自备发电机房等区域的照度则应满足正常照明的照度要求。2.
应急照明的正确方向一般为顶装
。规范并未明确指定其安装间距,但在实际安装中,走道内通常...
消防应急照明照度
最新要求
答:
1、据地8m及以下的灯具应采用A型灯具
,住宅建筑中,当灯具采用自带蓄电池供电方式时,消防应急照明可兼用日常照明。2、在非住宅建筑中,消防应急照明是不能兼日常照明的。在需要设置非消防备用的场所,应按规定设置备用照明。
消防应急照明
灯规范要求
答:
消防应急照明
灯和安全疏散指示标志的
照度
不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火灾时仍需坚持工作的部位,亦须保证正常照明的照度。安全疏散指示标志宜设在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面1M以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜...
建筑
应急照明
规范:
照度
要求一览
答:
👥人员密集场所地面最低
照度
要达到1.0lx,为密集场所的每一个人提供充足的照明。🌟楼梯间地面最低照度要达到5.0lx,让楼梯的每一步都清晰可见。🔧关键设施
消防
控制室、消防水泵房等重要设施,
应急照明
应与正常照明相同,确保在紧急情况下也能正常工作。
应急照明
最低水平
照度
口诀
答:
应急照明
是在正常照明电源发生故障时,为了保障人员和物资安全而设置的照明。在火灾等紧急情况下,应急照明能够提供必要的光照,帮助人们安全疏散和撤离。因此,应急照明系统的设计和安装应该严格按照相关规范和标准进行,确保其能够在紧急情况下正常工作。最低水平
照度
是指应急照明系统在正常电源故障情况下,能够...
建筑内
消防应急照明
灯具的
照度
有哪些要求
答:
建筑内消防应急照明灯具的照度有哪些要求 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:1、对于疏散走道,不应低于1.0lx;2、对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0lx;对于病房楼或手术部的避难间,
不应低于10.0lx
;3、对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lx。规定的...
建筑楼梯间内
消防应急照明
灯具的地面最低水平
照度
不应低于多少?()_百...
答:
【答案】:B 根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第10.3.2条规定,建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:①对于疏散走道,不应低于1.0lx;②对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0lx;对于病房楼或手术部的避难间,
不应低于10.0lx
;③对于楼梯间、前室或合用前室、...