消防强排烟
消防强排烟
是什么?
答:
消防强排烟
也称机械排烟,是利用排烟机把着火房间中所产生的烟气和热量通过排烟口排至室外,同时在着火区形成负压,防止烟气向其他区域蔓延。着火区排烟的目的是将火灾发生的烟气(包括空气受热膨胀的体积)排到室外,降低着火区...
消防强排烟
风口可以用软接吗?
答:
消防强排烟
风口通常需要使用硬接,而不推荐使用软接。软接主要用于连接可移动的设备或在特定情况下弯曲适应管道布局,但在消防强排烟系统中,由于排烟要求较高,需要确保风口和管道连接的稳固和安全性。因此,为了确保系统正常运...
消防强排烟
风口规范安装高度是多少?
答:
排烟
口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.50m。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00m。排烟口平时关闭,并应设置有手动和自动开启装...
消防排烟
窗
答:
1.打开控制面板
消防排烟
窗的控制面板通常安装在墙壁上,需要按照说明书上的步骤打开控制面板。2.选择开启模式 消防排烟窗通常有手动和自动两种开启模式。手动模式需要人工操作,而自动模式则是通过火灾探测器自动开启。根据实际...
消防排烟
什么意思?
答:
楼上笔误了,不是救火的时候,是火灾发生的时候,为了便于人员的疏散及
消防
人员的灭火行为,将烟气用机械
排烟
的方式或自然排烟的方式排至建筑物外。
消防强排烟
是否可以接新风排气?
答:
不可以。消防不允许,就算你接上,你的新风排气也排不出去。还有,当
消防排烟
风机启动,烟就会从新风管道进去该房间或者该区域。
大于200平方米小于500平方米超话需要做
消防强排烟
吗
答:
需要。当总建筑面积大于200m_或一个房间建筑面积大于50m_,且经常有人停留或可燃物较多时,就需要设置
排烟
设施。
消防
联动测试
强排烟
风口无风,手动测试时,可以测试出风速!
答:
1内壁无抹灰,单独每一个风口能检测到有风,对风的影响阻力过大。2.打开的风口多了在确定风机启动的情况下,就是风井风阻过大,是不是联动测试时没有启动到风机或者电动
排烟
阀没动作。注意:“强排风”—排烟系统是
消防
...
消防强排烟
口与居民进风口安全距离
答:
这个按照设计技术措施要求的,室外进风口距离
排烟
口最小距离不小于6m ,宜为10m以上;室内规定的送风口距离排烟口距离不得小于3m
消防排烟
风机在强制启动后如何停止
答:
可远程手动停止;可现场手动停止;当风管内温度超过280度后防火阀动作报警,联动停止。