11问答网
所有问题
当前搜索:
消防排烟管道安装规范
消防排烟
通风
管道安装规范
答:
3、消防排烟通风管道在安装过程中还需要注意一些细节问题。比如,
管道的内表面必须光滑,不得有锈迹、尘土等杂质,以确保管道的流量不受阻碍
。管道的接口处需要采用专业的密封材料,保证管道的密封性。同时,管道的支架也需要严格按照规范进行设置,避免管道变形或落下。什么是防排烟系统1、防排烟系统有排风...
防
排烟
系统风管
安装
要求有哪些?
答:
消防防排烟系统安装要求可查看《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002设计规范
。制作消防防排烟风管需要采用镀锌铁皮,排烟系统铁皮风管厚度应选中压,防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作,根据风管的直径和长度的不同,使用镀锌铁皮的厚度也不同,例如:630mm使用0.75的镀...
消防排烟
风道的
安装
设置要求有哪些?
答:
分享到更多一、排烟风道不应穿越防火分区。竖直穿越各层的风道应用耐火材料制成,并宜设在管道井内或采用混凝土风道
。二、排烟风道因排出火灾时烟气温度较高,除应采用金属板、混凝土等非金属不燃材料制作外,还应安装牢固,排烟时温度升高变形小,不脱落,并应具有良好的气密性。三、排烟风道内通过的风量...
消防排烟
风道的
安装
设置有哪些要求?
答:
建筑工程
消防
设施施工及验收
规范
(防
排烟
系统篇)\x0d\x0a \x0d\x0a1.1 设备及配件进场\x0d\x0a1.1.1 一般规定\x0d\x0a1、 主要设备应有装箱清单、设备说明书、产品质量合格证书和产品性能检测报告等随机文件,进口设备还应具有商检合格的证明文件。所有产品的型号、规格均应符合设计要求。
消防
知识整理:公共建筑防
排烟
系统组成与设置要求
答:
同时,
排烟量需合理限制,且吊顶要求不遮挡排烟口,确保疏散通道畅通
。避免冲突:排烟口设置需避免与人员疏散路径相冲突,确保安全疏散路径的畅通无阻。排烟管道的性能同样关键,它们需
在280℃高温下保持30分钟完整性
,竖向设置于独立的井内,耐火极限达到0.5小时。在水平安装时,吊顶内耐火极限可达1.0小时...
消防排烟管道
如何走?
答:
6、排水(需要坡度,故优先考虑)、风管
排烟
(因
管道
截面大,返弯不易)、
消防
管(消火栓环管及阀门均较大,喷淋管覆盖面广)、给水管(有压管,且数量相对较少)7、其它不可预计因素,如结构梁、柱、剪力墙,其它已施工管道或桥架、母线槽、其它临建等,需要结合现场情况具体分析。
高层楼房厨房
排烟管道
的
安装
及防火要求
答:
在高层建筑中,厨房
排烟管道
的
安装
不仅是建筑设计的关键部分,更需要严格遵循防火
规范
。水泥排烟管道,作为住宅厨房和卫生间的油烟排放通道,其防火性能至关重要。它不仅负责排除油烟,也关乎住宅通风系统的整体安全。传统上,低层住宅的排气管道常常采用砖砌,但随着高层建筑的发展,对管道的轻量化、便捷安装...
消防
什么规定里有厨房烟囱,排油烟
管道
的规定
答:
烟道直接在外墙上开设
排烟
口时,外墙应为不燃烧体且排烟口应突出外墙至少250mm。6.1.3 烟囱穿过可燃保温层、防水层时,在其周围500mm范围内应采用不燃材料做隔热层,严禁在闷顶内开设烟囱清扫孔。《建筑设计防火
规范
》GB50016-2014关于排油烟
管道
的规定:9.3.12 公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排...
高低压配电室内
消防排烟管道
离地高度有没有
规范
要求
答:
有要求的最低高度不得低于2.2m。配电室
消防
通风
排烟管道安装
高度距地不低于2.2m,但是变压器局部排风的管道风口及风管需要距地面不超过500mm,且变压器上面的风管需要距离变压器最小距离不小于1.2m。
房间超过多大面积要求设置
消防排烟
口
答:
2、靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2平方米。3、排烟风机设280℃自动关闭的排烟防火阀,当烟气温度达到280℃时,防火阀自动关闭,同时联动排烟风机停止,且要求风机能够在280℃时连续工作30min。4、所有
安装
在吊顶内的
排烟管道
均采用不燃材料包裹,并与可燃物的距离不小于150mm...