消防控制室可以设置在二层吗
消防控制
分机房是否
可以设在二
楼?
答:
这个只要是满足《消防控制室通用技术条件》的,
都是可以的
。
消防控制室
能否放在二楼中央控制室中?
答:
不可以设在二层
,即便是在消防验收后私自改动,以后消防部门来检查,后果很简单,整改和重罚。
监控中心
能设在二
楼吗,
消防
验收时能过关吗?
答:
不能设置在2楼
,应该设置在地上一层或者低下一层。
消防控制室
和视频监控室在一起能否
设置在二层
答:
其耐火等级不应低于二级;2 附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,
亦可设置在建筑物的地下一层
,但应按本规范第7.2.5 条的规定与其它部位隔开,
建筑设计防火规范2014版
消防控制室能
放地下码
答:
如果消防控制室需要设置在地下,
需要满足以下条件:1.消防控制室应设置在地下一层或地下二层
,不得设置在地下三层及以下。2.消防控制室应在地下楼层的底板以上1.5m范围内,设置防水措施和隔热措施。3.消防控制室应满足疏散条件,并设置疏散指示标识,在发生火灾时能够及时疏散人员。4.消防控制室应具备良好...
小区
消防控制室
影响到几层影响
答:
对
二层
是存在影响。主要是噪音大会影响到二层。
消防控制室
是设有火灾自动报警控制设备和消防控制设备,用于接收、显示、处理火灾报警信号,控制相关消防设施的专门处所。
二类高层是否
设置消防控制室
答:
设有火灾自动报警系统的建筑均须
设置控制室
.
消防
中控室是不是必须放在首层
答:
操作、维修工作所必要的空间,消防控制室内设备的布置应满足《火灾自动报报系统设计规范》(GB50116-98)的要求,独立
设置
的消防控制,室面积应满足以下要求:多层建筑和内部装修的
消防控制室
(消防值班室)的建筑面积应不小于12平方米; 2、二类高层建筑和一类高层住宅楼的消防控制室的建筑面积应不小于15...
下列设备用房不应
设置在
地下
二层
的有( )。
答:
根据8.1.6—
2
,附
设在
建筑内的消防水泵房,不应
设置在
地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层,B选项错误;根据8.1.7—2,附设在建筑内的
消防控制室
,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位;C选项正确;根据5.4.13—1,布置在民用建筑内的柴油发电...
建筑火灾
消防控制室
的
设置
要求有哪些?
答:
2
、
消防控制室
的送、回风管在其穿墙处应设防火阀;3、严禁无关的电气线路及管路通过;4、在其周围不应布置电磁干扰较强及其他影响消防控制设备正常工作的设备用房。5、.单独设置的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;6、附
设在
建筑物内的消防控制室,宜
设置在
建筑内的首层或地下一层(采取防水淹...