11问答网
所有问题
当前搜索:
消防机械应急启泵装置接线图
消防水泵
机械应急启
动
装置
图片
答:
“
机械应急启
动
装置
”启动手柄平时处于停止状态(带锁),紧急火警时必须由被授权的管理人员操作。2. “机械应急启动装置”输出和原控制柜内输出端子相连接,以实现应急直接启动
消防泵
。启动时手动启动手柄按下90°,消防泵依据所配电器采用星三角启动、降压启动方式启动,停泵由有管理权限的人手动停泵(...
消防
系统中的
应急机械
启动功能,是什么样启动的?与自动启动和手动启动...
答:
1、在自动或手动按钮启动
消防水泵
时,是星三角降压启动,启动电流是额定电流的4 倍;在
机械应急启
动消防水泵时,是三角全压启动,启动电流是额定电流的7 倍。2、机械应急启动
装置
安装在控制柜内,串联在主回路上,不需要额外增加电缆、开关等电气元器件或柜体。3、机械手动应急启动装置,此设备装置有星...
机械应急启泵装置
的设置规定有哪些?
答:
该机械应急启动装置在操作时必须由被授权的人员来进行,且此时从报警到
消防水泵
的正常运转的时间不应大于5min,这个时间可包含了管理人员从控制室至
消防泵
房的时间,以及水泵从启动到正常工作的时间。消防水泵及控制柜示意如图4-35所示,
机械应急启泵装置
如图4-36所示。图4-35 消防水泵及控制柜 图4-36...
消防
系统的线路怎么接
答:
3、模块:控制模块、监视模块(单输入模块)、电话模块。4、
消防
栓按钮:在没有消防中心时接起
泵
线,在规范中是接起泵线、报警线;实际接报警线。5、非消防电源强切配电箱:电源线、报警线。6、防火卷帘门:分两个时段关闭,第一个时段关闭一半,第二个时段全部关闭;电源线和报警线。7、防火阀:7...
求助
消防
风机直
启接线
问题
答:
1.2k欧姆),输出的24V使继电器动作,将24V接入FEPS启动
泵
或风机,这样由继电器将直
启
盘与FEPS两个设备隔离开,互不影响。回答线路KI1和KC1接FEPS的运行信号1或2(无源触点),这样泵或风机动作后,可以将运行信号反馈给
消防
主机。以上简单介绍了消防主机的直启盘如何接入泵或风机的控制柜(FEPS)...
火灾报警中
机械应急
手动和电气手动分别是什么意思?
答:
如果硬要区分,那大概是如下:
机械应急
手动指设在建筑物内各处墙壁上的手动火灾报警按钮。这个复位除了在消防主机上要复位,还需要将现场按下的报警按钮复位。电气手动指消控主机的报警启动按钮。这个复位只需在消防主机上复位。存在上述区分的,有防火门启动系统、
消防水泵启
动系统,等。
消防水泵机械应急启
动柜说明
答:
机械应急启
动要求在报警后5分钟内泵房能正常运作,这是消防法规中的强制性条款。核心特性 每台
消防泵
独立配置机械应急启动
装置
,直接作用于接触器,以工频全压方式启动,确保启动可靠性。 面对多种故障场景,如系统故障、电压波动或接触器损坏,应急启动装置始终确保消防泵的供电线路畅通无阻。 醒...
消防
系统中的
应急机械
启动功能,是什么样启动的?与自动启动和手动启动...
答:
- 启动方式:
机械应急启
动
装置
具备星三角和自耦降压两种启动方式。3. 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014标准11.0.12条规定,机械应急启动装置是强制性条文,确保在自动
启泵
受阻时,能直接启动
消防泵
。该装置通过机械连锁装置直接传动,实现消防泵的直接启动。4. 机械应急启动装置平时处于...
消防泵机械应急启
动柜与电机控制柜怎么连接
答:
机械应急启
动柜可以单独设置,也可以与电机控制柜合并设置,机械应急启动柜的线路直接连接交流动力电源,不经过控制柜的二次回路。
消防泵
有几种启动方式,为什么?
答:
机械应急控制:
消防水泵
控制柜设有独立的
机械应急启
动
装置
。该装置可在上述自动、手动启动无效时启动
消防泵
。只要消防水泵供电正常,在控制线路、继电器等设备均损坏时,机械应急装置应能保证
启泵
。通俗来讲,机械应急装置就是一个手动开关,直接接通消防泵电源使其启动。