消防水池出水管
消防水池
如何设置?
答:
1.
消防水池
的
出水管
应设置在消防用水面的上方,以确保在火灾时能有效供水。同时,为消防水泵供水的管道应底部接入消防水池,而水泵的出水管道则应设置在有效水位之上或吸水管上返至水位以上。2. 应在消防水池位置安装报警系统,以便在水源不足时及时发出警报。关于消防水池的注意事项,主要涉及安全防护问题...
消防水池
的
出水管
怎样计算流量?
答:
按消防泵组的设计流量和消防泵吸水管流速计算。根据公式:流量=管截面积×流速,可得出:设计管径≥√(4×设计流量÷设计流速÷3.14)。
消防水池出水管
即是消防水泵吸水管,直径小于DN250时,其流速宜为1.0m/s~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2m/s~1.6m/s。一组消防水泵,吸水管不应少于...
消防水池出水管
有什么要求
答:
消防水池
的
出水管
应保证消防水池的有效容积能被全部利用;一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量;消防水泵吸水管布置应避免形成气囊;消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下...
消防水池
的
出水管
为什么要设溢流水管和排水设施,并且要用间接排水?_百 ...
答:
设置溢流管是防止水池水位过高,从经济角度考虑,比较好理解。系统中存在正常泄漏量,所以有排水设施。每月、每季度、每年,
消防
灭火设施需要测试,也有水源排除,所以设置排水设施。间接排水,是不与生活和生产废水排水设施何用,防止特殊情况废水通过排水管道进入水池。
消防水池
比水泵高吸
水管
怎么安装
答:
安装方法如下:1、设置明杆闸阀:在
消防水池
和泵房内设置明杆闸阀。在出现
出水管
路故障时,可以关闭相应的阀门进行维修。2、安装偏心异径管:在消防水池和水泵之间设置偏心异径管。确保将其安装得平顶平接,以避免形成气蚀并损坏消防水泵。3、安装液位计和液位传感器:消火栓箱上方或侧面适当位置安装液位计...
消防水池出水管
300需要焊接吗
答:
需要。
消防水池出水管
300需要焊接,进水管和出水管的接头与钢板消防水箱的连接应采用焊接,消防水池是人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。
消防水池
设置要求
答:
(8)
消防水池
的
出水管
应保证消防水池的有效容积能被全部利用,应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。(9)供消防车取水的消防水池,应设供消防车取水的取水口或取水井,吸水高度不应大于6m(吸水井与地面的高度为5m)。取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)的外墙距离不宜小于15m;...
室外
消防水池
有什么作用?
答:
一、定义:自喷系统中,除去高位消防水箱可以向系统供水灭火外,
消防水池
更是自喷系统的供水主力,高位消防水箱由于容量小的原因只能作为消防水池供水前,短时间向系统供水,保障初期火灾的用水需求。而今天给大家详细分解的是消防水池的安装和各部件的安装及作用。二、消防水池及
出水管
结构图:如下图:括弧...
消火栓的图例中,
消防水池
的尺寸是多少?
答:
1、
消防水池
应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。2、取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。3、取水口(井)与甲,乙,丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。4、取水口(井)与液化石油储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。
下列关于
消防水池
的设置说法错误的是( )。
答:
消防水池
设置要求: (1)对于消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。例如,与空调循环水的补水、浇灌绿化等非饮用水合用的消防水池,其消防用水量不作他用的措施是非消防用水
出水管
应伸入消防水位以下(距池底、箱底不小于150mm),但该管在消防水位处需开孔径不...