11问答网
所有问题
当前搜索:
消防水池和消防水泵连接图
消防水泵接
合器在cad图纸上的图例是什么?
答:
1.防水泵接合器的安装,应按接口、本体、
连接
管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从
消防水泵接
合器进入系统,整体式消防水泵接合器的安装,应按其使用安装说明书进行。2.水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或
消防水池
的距离不宜小于...
室外
消防接
合器的几种安装示意图
答:
水泵接合器是根据“建筑设计防火规范”为高层建筑配套的消防设施。通常与建筑物内的自动喷水灭火系统或消火栓等消防设备的供水系统相
连接
。
消防水泵接
合器和消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作,是为了突出其使用功能,确保操作快捷。墙壁式室外消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.7m。当发生火...
建筑给排水消防:下图是自来水进
消防水池图
,图中已标明,中间2根是进 ...
答:
图上圆形的是浮球,浮球与阀门相连的是杠杆及DN15水管,浮球、杠杆、水管、阀门是一体的,中间的水管可以加长,整体称做“遥控浮球阀”,如图:工作原理:当水位较低时,主阀门是开启的,这时浮球是下垂的(浮球阀开),DN15小水管也同时向
水池
注水;当水位上升到一定高度,浮球阀关闭,与小水管相连...
公司
消防水池
漏水,求相关原理图以便检查。
答:
1、
消防
总进水阀打开后,浮球感应到水位到达极限(原
水池
设计立方)后浮球控制后方阀门,切断总阀进水口,停止补水;应该达不到淹没浮球的程度,只能说是浮球后方的控制阀坏了,请检查这个问题。2、进水阀关闭后,水位下降至浮球处,这里是对的,就是应该这样。浮球后方感应到高水位时,水箱泄压,水...
水泵
房
与消防水池
交接处止水钢板
连接
方式
答:
水泵
房
与消防水池
交接处止水钢板
连接
方式如下:1、先将钢边止水带插入固定的钢筋的槽当中,来固定钢边止水带,同时还要把小方木安置在止水带的槽内,将止水带加紧,使钢边止水带与模板支撑成为一个整体,防止钢边止水带的移动,确保止水带的位置,还不损伤止水带,止水带固定之后,再加一条候方木,将...
消防水泵接
合器的作用和原理是什么?
答:
消防水泵接
合器就是
和消防水泵
结合使用的产品。消防水泵接合器由闸阀、安全阀、接合 器组成,其作用一是在室内消防水泵发生故障时,消防车从室外消 火栓或
消防水池
取水,通过水栗接合器将水送到室内管道,提供灭 火用水;二是高层民用建筑发生大面积火灾时,室内消防用水量不 能满足灭火需要,消防车...
地下室里有
消防水池
通过地下室
水泵接
室外消火栓泵是怎么工作原理,怎么...
答:
消防水泵
吸取地下室
消防水池
的水,供入消防管网,如分区则经减压阀分区供给,消火栓在消防管网上开头
连接
即可,消火栓供水管网不少于2处供水,及环网
如何从外观上区别
消防水泵接
合器
与
室外消火栓
答:
或设置位置影响道路交通等。外观上,地上式大一些,地下式小一些。2、自动喷淋系统,必须独立设置,通过
消防泵
加压,他与室内消火栓共同组成室内消防水系统,应设置独立的消防水源(比如
消防水池
),满足室内消防用水量。不能与市政消防管网直接
连接
,市政消防管网可作为室外消防水系统的补充。
消防泵
吸入口前为什么要安装真空压力表?
答:
泵工作时,相对于大气压,入口处是负压,入口处要装空真表。压力表不显示负压,入口处装压力表不显示数字。
消防泵
顾名思义,消防上用的泵,克岚泵业 根据不同的分类方式分为不同的种类 以它全密封、无泄漏、耐腐蚀之特点,广泛用于环保、水处理、消防等部门用来抽送各类液体,是创建无泄漏、无污染...
消防水池与水泵
的设置
答:
1、设
消防水池
的情况:当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量等规定之一时,应当应设置消防水池。2、设
消防水泵
房的情况:根据《...