11问答网
所有问题
当前搜索:
消防水池液位正常维持在多少
消防液位
控制箱
液位正常
值是
多少
答:
100m以内
。消防水池的液位显示正常的很多都是不稳定的状态,一般波动都是在100mm以内的,属于正常现象,这个主要是水池的水位产生水波震动导致的。
消防水池液位
显示器数值不稳定怎么回事
答:
这个消防水池的液位显示正常的很多都是不稳定的状态,这个主要是水池的水位产生水波震动导致的 ,属于正常现象,
一般波动都是在100mm以内的
,属于正常现象。
消防水池
的水有没有水位显示??
答:
根据《建筑消防设施安装质量检验评定规程》(DB37/242—2008)标准试行版4.2.2第4条
消防水池
水位应能在消防控制室显示,和4.2.3第9条 消防水箱水位应能在消防控制室显示。该标准于2008年7月强制执行。配合数字显示仪可远距离(一般为4公里)遥测动态
液位
,直接用数字显示。数显仪兼 备声光报警功能。
消防水池液位
显示器如何看?
答:
数字显示:如果
消防水池液位
显示器采用数字显示,那么只需要查看显示器上显示的数字即可得知水位高度。一般来说,数字显示器会显示水位的具体数值,例如 10m、20m、30m 等等。指示灯显示:如果消防水池液位显示器采用指示灯显示,那么需要根据指示灯的颜色和位置来判断水位高度。通常,指示灯会有多个颜色,每个...
这个消防管道阀门是什么阀门?
消防水池几
个水位都是什么意思
答:
图不全面不好判断,按常理从水箱出来的一般是闸阀;问题3溢流水位到这位置
水池
水就开始外流了,高警水位这应是
液位
控制器的上限值,最高水位这个水位就开始控制进水了。
消防
水位就是消防的最低用水量,最低水位这个水位消防泵需停止抽水,一家之言不当之处请多多包涵。
一起学消防:
消防水池
设置要求
答:
1)
消防水池
应设置通气管。2)消防水池通气管、呼吸管等应采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施。3)通气管管径一般为DN100~150,数量一般不少于2根。4)当消防水池检修人孔设在水池侧壁(开向消防泵房)时,检修孔的门可采用钢质百叶窗(门)(平开、上开均可),此时,可无需再设计通气管。5. ...
高位
消防
水箱的水位如何设置?
答:
进水口的
正常
位置是从
消防
水箱顶部向下200-500mm处。溢流口应比进水口高出100毫米至200毫米。出水口位于水箱底部以上300毫米处,排污口略低于出水口或安装在水箱底部。进水口设置进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置
液位
阀或浮球阀。进水管应在溢流水位以上接入,...
消防水池
智能数显
液位
计设置水位?
答:
消规5.1.12第1款:消防水泵应采取自灌式吸水;消规5.1.13第4款:消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在
消防水池
最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm。当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm;
SET在
消防
泵房代表什么意思
答:
这个是
消防水池
的
液位
深度显示,也就是消防水池的水深度2.95m的。
单光柱
液位
显示器显示-0.5
答:
单光柱
液位
显示负数说明
消防水池
的液位偏低,低于
正常
水位,要及时的向单光柱液位中补水了,这种液位计的设置是将的正常水位设置为零位,如果显示为正值说明位比较高,如果显示为负值,说明水位比正常水位低,消防水池中可能有水,如果负值很大,也可能没水了。