消防水泵功率控制
消防水泵
多大
功率
合适,有什么要求?
答:
2.所需的水流量和压力:确定所需的水流量和压力,以便确定所需的水泵大小以满足设计要求
。3.配管和管道长度:配管管道长度会影响水泵的大小和功率,并且管道压力会影响所需的水泵零部件。4.相关工艺要求:需要考虑相关的工艺要求,例如是否需要自动化控制、是否需要水泵防爆、是否需要防腐等等。根据这些因素...
消防泵国家标准,
消防泵功率
计算,消防泵多少千瓦
答:
消防泵国家标准,
消防泵功率
计算,消防泵多少千瓦 这个消防水泵的功率是根据养成和流量以及叶轮组数决定的,一般60m扬程左右的,流量10-15l/s的,水泵叶轮组数3组的,功率30kw,6组的22kw左右的。消防泵功率是多少 消防泵功率及计算方法 这个都是根据厂家的样本参数养成和流量直接选用相匹配的,功率自...
有关
消防泵功率
的相关介绍
答:
常见的
消防泵功率
(1)大西洋牌XBD5.0/3.5-50*4边立式多级消防泵,功率5.5KW (2)Zgtpyby 50WQ15-30-3边立式消防用途泵潜水泵,功率3kw (3)MUYOTO/武藤MUYOTO水泵系列 卧式柴油消防水泵,功率8kw (4)沃德WUODOR GD125-50 立式消防泵,功率0.37kw-22kw(kw)(5)上海克洋XBD7/40-ISG125-250...
消防水泵
如何
控制
答:
手动控制:
1、使用水泵控制柜上的启停按钮手动启停消防泵
。如在测试时,可现场手动按下相应消防泵的启泵按键启动,按下停止键停泵。2、使用火灾报警控制器多线盘或总线盘直接手动启动消防泵。多线盘是将水泵控制柜上的启停按键用线直连至火灾控制器,实现远程手动启停。总线盘是通过火灾报警控制器将...
2015新消防法对
消防水泵
的
控制
要求
答:
2、11.0.2 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定
。3、11.0.3 消防水泵应保证在火灾发生后规定的时间内正常工作,从接到启泵信号到水泵正常运转的时间,当为自动启动时应在 2min 内正常工作。4、11.0.4 消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压...
消火栓
泵的控制
方法?
答:
消火栓
泵的控制
方法有以下几种 打开消火栓门,按下内部启泵报警按钮,一人接好枪头和水带奔向起火点,另一人将水带的另一端接在和栓头铝口上,逆时针打开阀门水喷出即可1。联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位
消防
水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发...
消防泵
流量杨程一样,
功率
可以优化吗?
答:
消防泵
流量杨程一样,
功率
可以优化。在
水泵
流量扬程满足的情况下,功率是越小越节能。扬程消耗功率的大小是与
水泵的
实际流量成正比的。而水泵的流量会随扬程的增加而减小,扬程越高,流量越小,消耗也就越小。反之,扬程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。
消防水泵
一般多大
功率
的?
答:
建筑高度加上0.2mpa就可以了 <建筑高度每10米为0.1mpa>
消防泵
压力一般这样记算就可以了:建筑高度加上0.35mpa就可以了 <建筑高度每10米为0.1mpa> 喷头压力最不利点大于0.1mpa就可以了.消火栓最不利点大于0.3mpa就可以了 可以根据压力和流量来配
泵的功率
和是选用单级泵还是多级泵 ...
消防
变频恒压供水
控制
原理图
答:
(1) 改造前
功率
: P1=22KW×2=44KW (2)改造前平均每年所耗电能: W1=P1×T=44×335×24=353760(千瓦时)(一年平均工作11个月)(3)改造前每年所用电费: M1=W1×P单价=353760×0.5=176880(元)(平均电价每千瓦时0.5元)B、变频改造之后每年所用电费 (1)变频改造后功率: P2=...
消防水泵
的
功率
怎么算
答:
泵的功率
根据流量和扬程计算:H为扬程,单位m,Q为流量,单位为m3/h,η为泵的效率.P为轴功率,单位KW. 泵的轴功率P=ρgQH/1000η(kw),其中的ρ=1000Kg/m3,g=9.8 输入功率=轴功率/电机效率
1
2
3
4
5
6
7
8
9