11问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵基础安装要求
消防水泵
的
安装
距地面多少米?
答:
根据相关标准,
壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面)
,与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下式0.4米。
消防水泵安装
高度多少米?
答:
5.4.8
墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m
;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;
消防
泵房设备按装
答:
消防水泵的安装应符合下列要求:1
消防水泵安装前应校核产品合格证,以及其规格、型号和性能与设计要求应一致,并应根据安装使用说明书安装
;2 消防水泵安装前应复核水泵基础混凝土强度、隔振装置、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置;3 消防水泵的安装应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB...
消防水泵
接合器
安装
高度是距地面多少?
答:
5.4.8
墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m
;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。
地下式
消防水泵
接合器的
安装
高度是多少?
答:
墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m
;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4m,且不应小于井盖的半径。《安装图集99S203 消防水泵接合器安装》第11-16页(地上式安装)。
消防水泵
接合器
安装
高度是多少米?
答:
1、根据相关标准,壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米。2、具体相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》中规定:5.4.8
墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m
;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃...
消防水泵
接合器
安装
高度是多少?
答:
根据相关标准,壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米。相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.8
墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m
;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合...
水泵
的
安装
方式有哪几种?
答:
1)
消防水泵安装前应校核产品合格证
,以及其规格、型号和性能与设计要求应一致,并应根据安装使用说明书安装。2)消防水泵安装前应复核水泵基础混凝土强度、隔振装置、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置。3)消防水泵的安装应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231和《风机、压缩机、泵...
地上式
消防水泵
接合器
安装
高度?
答:
根据相关标准,壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米。相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.8
墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m
;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防...
消防水泵
和稳压泵如何
安装
?
答:
吸水管及其附件的安装应符合下列要求:1)吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进行安装,
其直径不应小于消防水泵吸水口直径
,且不应采用没有可靠锁定装置的蝶阀;2)当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管;3)吸水管水平管段上不应有气囊...
1