11问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵安装要求
消防水泵安装
高度是多少?
答:
根据相关标准,
壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面)
,与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下式0.4米。
消防水泵安装
在哪个位置好?
答:
5.4.8
墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m
;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;
消防水泵
接合器
安装
高度是如何规定的?
答:
5.4.8
墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m
;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。
消防水泵
接合器
安装要求
是什么?
答:
根据相关标准,
壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米
。相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合...
消防水泵
接合器
安装
规范?
答:
一、安装前检查 在安装之前,先检查水泵接合器是否符合要求,比如型号是否正确、尺寸是否适配、质量是否过关等
。确认无误后再进行下一步。二、安装步骤 安装水泵接合器需要依次按照以下步骤进行:1、将水泵接合器轴套放入电机的轴端上。2、将安装好轴套的水泵接合器,固定在轴承座上,使用相应螺栓、垫片...
水泵
接合器
安装
有什么规范
要求
吗?
答:
安装要求
:1.防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从
消防水泵
接合器进入系统,整体式消防水泵接合器的安装,应按其使用安装说明书进行。2.水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的...
水泵
接合器设置
要求
答:
一般来说,接合器的
安装
高度应在0.7米至1.1米之间。综上所述,
水泵
接合器的设置
要求
包括便于
消防
车接近、距离室外消火栓或消防水池不宜过大以及考虑周围环境条件等因素。这些要求的目的是确保在火灾发生时,消防车能够迅速、有效地通过水泵接合器向建筑物内部供水,从而最大限度地减少火灾造成的损失。
下列关于
消防水泵
结合器
安装要求
的说法中,正确的是( )。
答:
本题考查的是消火栓灭火系统。选项B 错误,地下
消防水泵
接合器的
安装
应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径;选项C 错误,墙壁消防水泵结合器安装高度距地面宜为0.7m;选项D 错误,墙壁消防水泵结合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙...
消防水泵
房设备和管道如何
安装
?
答:
1、
消防水泵安装
前应校核产品合格证,以及其规格、型号和性能与设计
要求
应一致,并应根据安装使用说明书安装;2、消防水泵安装前应复核水泵基础混凝土强度、隔振装置、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置;3、消防水泵的安装应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231和《风机、压缩机、泵...
室外
消防水泵
接合器
安装
规范
答:
首先,
安装
过程中需要选择符合国家标准的
消防水泵
接合器,并严格按照产品说明书进行安装。接合器的安装位置应当考虑到周围环境的情况,如建筑物、道路、电线杆等,保证安全距离和通风条件,避免发生意外事故。其次,安装过程中需要注意接合器的固定方式。通常采用膨胀螺栓钻孔固定的方式,需要保证固定件的强度...