11问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵房管道连接方式
消防水泵房
应设不少于( )出水管与( )管网
连接
。
答:
消防水泵房应设不少于两条出水管直接与环状管网连接
,当一条出水管检修时,其余的出水管仍能供应全部用水量。
消防水泵房
的架空管的
连接方法
焊接好还是卡箍连接好?请指点
答:
用卡箍连接比较好
,主要是管道热胀冷缩能够自由膨胀,焊接的缺点就在于管道被固定死,无法自由伸缩。建议用卡箍连接。
污水处理厂
消防水泵房
一般用什么管子
答:
8.2.9
架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍) 、螺纹、法兰、卡压等方式,不宜采用焊接连接
。当管径小于等于 DN50 时, 应采用螺纹和卡压连接, 当管径大于 DN50 时, 应采用沟槽连接件连接、 法兰连接,当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接。
消防
水池内还用沟槽
连接
吗?
答:
可以的啊。一般消防水泵房里面的管道,
水泵进出口管道都采用沟槽连接或者法兰连接的
,我常做的都是沟槽居多,一般400以内的管道沟槽连接方便。
关于
消防泵房
答:
2)消防水泵房应有不少于2条的出水管直接与环状消防给水管网连接
。当其中1条出水管关闭时,其余的出水管应仍能通过全部出水量。(2)根据《高层民用建筑防火规范》(GB 50045--1995)(2005年版)规定:1)独立设置的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。在高层建筑内设置消防水泵房时,应采用耐火极限不低于2....
消防水泵房
设备和
管道
如何安装?
答:
5、
消防水泵
吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后在进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的控制阀,控制阀应采用沟漕式或法兰式阀门;6、当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性
连接管
;7、吸水管水平管段上不应...
消防水泵房
的吸水口是要用什么样材料。沟曹的还是焊接的。
答:
根据规范的12.3.2规定的时可以采用沟槽
连接
或者是法兰连接的,水泵吸水口需要采用吸水喇叭口的(5.1.13条的)。5
消防水泵
吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装,其直径不应小于
消防水 泵
吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的控制阀,控制阀应采用沟漕式或法兰式阀门;6 当...
消防
工程中
水泵房管道连接
是否必须用卡箍!无锡市规范怎样的?
答:
焊接是不允许的,
泵房管道
基本不小于DN100,不能用螺纹,只能用卡箍或法兰
连接
了。
室外
消防管道
管井内阀门安装可以用勾槽
连接方式
吗?
答:
可以的。这个规范上有12.3.7的 埋地的沟槽式管件的螺栓、螺帽应做防腐处理。
水泵房
内的埋地
管道连接
应采用挠性接头。不过根据要求的三通管件等位置需要设置支墩的。
消防水泵房
能用沟槽管件吗
答:
能用,但沟槽管件要符合GB5135.11-2006《自动灭火喷水系统第11部分 沟槽式管接件》的要求