消防水泵接合器
消防水泵接合器
的作用和原理
答:
一、
消防水泵接合器
的作用 1、如果消防装备出现故障,比如水压不足或者水流不足的情况之下,打开消防水泵结合器,将水输入到室内的消防管网中,从而能够解决水源不足或者水压不足的情况。2、高层发生火灾导致水压不足,这种情况下,可以发挥消防水泵结合器的作用,提供更大的压力,能够更为方便地将接口与...
安装
水泵接合器
,你需要知道这些规定!
答:
规范5.4.8强调了墙壁
消防水泵接合器
的安装细节:它的高度离地面应该是0.7米,与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不少于2米,避免安装在玻璃幕墙下方。地下水泵接合器的安装也有要求,进水口与井盖底面的距离不超过0.4米,且不少于井盖的半径。✅水泵接合器处的标志铭牌规范5.4.9提醒我们,水泵接合器处必须设置永久性...
消防
知识大揭秘
答:
消防水泵接合器
是消防给水及消火栓系统中的重要组成部分,其安装和使用需要遵循一定的技术规范。本文将从规范的角度,对消防水泵接合器的相关知识点进行解析,帮助读者更好地了解这一领域。消防水泵接合器的给水流量根据《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.3的规定,消防水泵接合器的给水流量是每个10L/s~15L/s。
小小知识点:认识
水泵接合器
——功能、结构、设置场所、设置要求等!_百 ...
答:
消防水泵接合器
的数量应根据系统设计流量来计算,每个10L/s~15L/s是一个合理的选择。例如,综合楼中,室内消火栓和自动喷水系统分别需要3个和2个,总计至少5个。如果建筑分区域供水,每个区域的消防系统都需要独立的接合器。五、设置要点与细节考量 对于多栋建筑,消防水泵接合器应靠近每栋建筑设置,...
消防水泵接合器
保养方法
答:
消防水泵接合器
是消防设施中的重要组成部分,保养好水泵接合器对于消防工作至关重要。本文将介绍消防水泵接合器的保养方法,帮助消防工作人员更好地维护消防设施。控制阀门检查每日检查控制阀门,按照阀门开启标识开启和关闭阀门各一次,如发现异常,应及时维修或更换;应保证阀门常开,且启闭灵活;止回阀应关闭严密,确保水流...
消防水泵接合器
的重要性
答:
消防水泵接合器
,看似不起眼,却是消防安全的重要守护者。它能够在大火席卷建筑、消防用水告急时,迅速从室外水源引水,为室内管网注入生命之水,为灭火赢得宝贵时间。本文将深入探讨消防水泵接合器的种类和特点,帮助读者更好地了解这个重要的消防设备。守护消防安全消防水泵接合器是消防安全的重要守护者。它能...
消防水泵接合器
安装要求是什么?
答:
室内消火栓安装标高是1.1米。根据相关标准,壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米。相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.8 墙壁
消防水泵接合器
的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在...
消防水泵接合器
安装高度是多少?
答:
分析如下:根据相关标准,壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米。相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.8 墙壁
消防水泵接合器
的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;...
消防水泵接合器
的安装高度距地面多少米?
答:
1、根据相关标准,壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米。2、具体相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》中规定:5.4.8 墙壁
消防水泵接合器
的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃...
消防水泵接合器
是什么意思?
答:
消防水泵接合器
是指连接消防水泵和消防栓之间的一个设备。它的作用是在消防状况下将水从消防栓输送到消防水泵,然后再将水注入到消防设备进行灭火。消防水泵接合器需要具备耐用、安全可靠、易于操作等特点,以确保消防备用水源能够及时地提供水源给消防人员进行灭火。消防水泵接合器的种类很多,可以根据不同...