答:
根据查询当宁
消防
网显示,泰和安
水泵
房
控制模块
主要有PLC型、智能型和微电脑型三种。其中PLC型控制模块功能较为简单,适用于基础的控制需求。智能型控制模块则增加了自诊断、自保护和通讯功能等,可以实现自动控制和远程监控。微电脑型控制模块则拥有更高的智能化和人性化的操作界面,功能更为全面。
建筑系统中
消防泵控制
箱内的消防联动
模块
答:
联动
控制模块
是
消防控制
系统实现对建筑内消防设备、电梯设备、照明、空调、给排水等安全设备联动控制的重要单元。建筑内一旦发生火灾消防探测设备把探测信号传送到消防控制中心,确认火灾发生后,消防控制中心要通过
模块控制
启动防排烟系统设备、消防电梯降到首层、防火门(防火卷帘)关闭、警铃及声光报警器启动...
海湾8302c
模块
和8301都怎么
控制消防
喷淋
泵的
启停
答:
8302c直接对水泵的交流接触器进行控制,8301需要通过
泵控制
柜中有24V继电器控制。1、8302C为切换
模块
,本身没有地址,通过主机的多线制盘也之连接,一个模块到主机两棵线,这个模块可直接对水泵的交流接触器进行控制,也就是输出可控制220V电,反馈端也可接220V的有源回答或无源回答。2、8301为总线输入...
海湾8302c
模块
和8301都怎么
控制消防
喷淋
泵的
启停
答:
8302c
模块
直接对
水泵
的交流接触器进行
控制
,8301模块通过泵控制柜中有24V继电器控制。8302c是切换模块,没有地址,通过主机的多线制盘也之连接,一个模块到主机两条线。8301为总线输入/输出模块,有地址,可挂接于任意回路上。本身与主机连接需要4总线。
消防泵控制
柜消防“联动
模块
”和“输入”、“输出”模块怎么接线?
答:
一般
消防泵控制
柜会把消防接口预留号,包括消防泵动作反馈点,故障反馈点,以及消防泵启动触点,该模块11、12接消防泵控制箱动作反馈点,9、10接消防泵控制柜启动触点,另外,需要一个模块连接消防泵故障反馈点,原理为:当主机收到相应监视信号后,对输出模块发出动作指令,然后
控制模块
动作,消防泵起泵,...
消防水泵
房
控制
柜
模块
答:
按照现在的规范要求,
消防泵控制
柜需要有联动输入输出
模块
,也就是低压压力开关启动水泵的;还需要有多线联动的远程控制室启动水泵的多线模块;喷淋泵也是2个,不过一个是报警阀压力开关的输入输出模块,一个是多线模块
消防联动控制器
控制消防水泵
需要
模块
吗?是不是系统内所有被控设备都需要...
答:
水泵
不需要
模块控制
,需要的是主机直启节点,又名多线控制盘来启动的,同样情况的还有
消防
系统的相关风机等设备。其他都需要模块控制!需要补充一下答案:根据国家规范的更新情况,以及自动报警品牌的不同,有些品牌不能做到多线启动和总线启动合一,所以总线联动需要单独增加
控制模块
来实现。故是否需要增加...
消防水泵
和喷淋水泵在报警系统中需要安什么
模块
啊??信号蝶阀和水流指示...
答:
消防泵
、喷淋泵均要求多线制
控制
线至消防中心采用直接控制盘远程控制启动消防泵、喷淋泵(泵柜应安装启泵继电器),同时消防栓泵还能通过消防栓按钮(如海湾9124)直接启动.喷淋泵通过湿式报警阀压力开关联动启动。[注:老式主机消防泵、喷淋泵启动用单输入/单输出
模块
(如海湾8301配合切换模块8302]...
消火栓起
泵
线需要加
模块
吗
答:
需要加模块。消火栓启动
水泵
是通过消火栓按钮闭合信号,传输给控制柜作为启动水泵的开关量信号。一般为AC24V(也有AC48V的),需要加输入输出模块。输入输出模块也称为
控制模块
,在有控制要求时可以输出信号,或者提供一个开关量信号,使被控设备动作,同时可以接收设备的反馈信号,以向主机报告,是火灾报警...
消防模块
泛海三江输入输出模块怎么接线
答:
模块输入线末端( 远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻模块,输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻。
消防控制模块
是指输入输出模块,它是用于控制防火阀、消防警铃、
水泵控制
柜、防火卷帘门、消防广播的外部设备的启动和停止功能。