11问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵设计工作压力是扬程吗
请问
消防
水系统
工作压力
与
水泵扬程
关系?他们两者是相等的吗?是否知道...
答:
消防水系统工作压力与水泵扬程有一定关系
,但是不一样的:水泵扬程是最佳效率处的扬程,当系统处在无火灾及火灾时的压力(即无流量及大流量时)是不一样的,最主要的是建筑物的高度有密切关系。一般要求消火栓与喷淋头处的压力需要0.1MPa,则需要加上高程的静压与管道阻力损失,如100米的建筑,则泵的扬...
消防
稳压
泵
能打多少
压力
?跟什么有关系?
答:
根据《消规》,稳压
泵的设计压力
应保持系统最不利点处水灭火设施在准
工作
状态时的静水压力应大于0.15MPa。通俗的说,就是楼顶要保持1.5公斤压力。
消防
稳压泵能打多少压力,取决于水泵的扬程,
扬程是
水泵的固有参数,与外界条件无关,水泵的叶轮直径越大,叶轮数量越多,扬程越高。常见的稳压泵扬程有3...
消防扬程是
多少
答:
消防泵的扬程计算也属于水泵的正常的扬程公式计算的范畴
,只不过要计算整个消防系统中最不利点的工作压力,加上最不利点的静扬程,同时加上水泵出口至最不利点的沿程和局部阻力降。以及加上泵吸入管路的沿程和局部阻力降,再加上泵的局部阻力降的总和,减去泵入口的压力,同时兼顾考虑泵的安装高度等,...
水泵压力
与
水泵扬程
及楼体高度的关系?
答:
“
消防泵
(供消火栓用还是供喷淋用)
扬程
72m,楼高50m,但
水泵
所能实现的最大
压力
仅为0.5MPa”,这里的压力若是
泵的
出口处测得,则是绝对不能用了,(但也要考虑你的楼最上几层有不有消火栓与喷淋头,因考虑实际最不利点(使用点)的高度)因为管道有阻力,使用点也要求有一定的供给压力。或你...
消防泵扬程
一般是多少?
答:
消防水泵
或消防给水所需要的
设计扬程
或
设计压力
,宜按下式计算:式中:P——消防水泵或消防给水系统所需要的设计扬程或设计压力(MPa);k2——安全系数,可取1.20〜1.40;宜根据管道的复杂程度和不可预见发生的管道变更所带来的不确定性;H——当消防水泵从消防水池吸水时,H为最低有效水位至最...
消防泵扬程
一般是多少
答:
消防泵扬程
一般要求
水泵
的扬程是最高点满足0.5公斤
消防压力
。比如楼高50米则选用扬程90-100米左右的。 流量要求满足一小时供满足消防供水,这个根据建筑面积标准计算的。有了流量和扬程,就可以计算出
消防泵的
功率和价格区间。
泵的扬程
可通过实验测定,即在泵进口处装一真空表,出口处装一压力表,若不...
泵的扬程
和
压力
的关系?
答:
水泵扬程
是指单位重量液体通过泵所获得的能量,它包括位能、压力能和速度能等几个部分,因此出口压力只是它的一部分。但对于一些情况下,压力能在扬程中所占比例远远大于其他能量的比例,所以在工程实际可以用出口压力粗略地估算扬程,用来判断
泵的
运行情况。如某输送清水泵的进口
压力为
常压,出口压力为2.5...
消防泵
、喷淋
泵的扬程
怎么计算?
答:
水泵扬程
=净扬程+
水头
损失 净扬程就是指水泵的吸入点和高位控制点之间的高差,如从清水池抽水,送往高处的水箱。净扬程就是指清水池吸入口和高处的水箱之间的高差。
泵的扬程
可通过实验测定,即在泵进口处装一真空表,出口处装一
压力
表,若不计两表截面上的动能差(即Δu2/2g=0),不计两表截面间...
水泵
的
扬程
指的是什么?
答:
水泵
的
扬程
是指水泵能够扬水的高度。是
泵的
重要
工作
性能参数,又称压头。可表示为流体的
压力
能头、动能头和位能头的增加,即H=(p2-p1)/ρg+(v2²-v1²)/2g+z2-z1:式中 H——扬程,m;p1,p2——泵进出口处液体的压力,Pa;v1,v2——流体在泵进出口处的流速,m/s;z1,...
消防水泵
的
扬程
是多少米?
答:
消防水泵
的
扬程
一般为30~180米,如楼上所述,40~130米较为常用。参见
消防泵
参数对照表 1、选泵时扬程不能过小。对于室内消火栓而言,依据《消规》,高层建筑、厂房、库房、室内净空高度超过8m的民用建筑,消火栓出口动压不小于0.35Mpa,充实水柱按13米计算。其他场所,消火栓出口动压不小于0.25Mpa,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水泵设计压力和工作压力
消防水泵工作压力是多少
消防水泵工作压力计算
消防水泵最大工作压力
消防水泵扬程计算
消防泵扬程与压力的
水幕消防泵扬程怎么计算
消防水泵扬程计算案例
消防泵正常工作压力