11问答网
所有问题
当前搜索:
消防法兰和管怎么连接
消防
水泵房管道
法兰
接头
怎么
焊
答:
一般管道伸入法兰内,管端离法兰面5~10mm
,具体根据管道大小及法兰厚度确定,再将法兰与管道端面贴角焊,连续焊缝。
消防管如何
用
法兰连接
管
与管
答:
消防管道采用法兰连接的,
一般是采用焊接法兰
,这个需要先将管道焊接法兰预制后进行集中二次镀锌后才可以安装的,一般石油储油罐区都是这样的。
消防管
的管
与管如何
用
法兰连接
答:
这个可以提前预制作,将管道端口焊接
法兰
后二次镀锌,然后运到现场进行安装,我们做石油化工储油罐区的
消防
都是这样做的。
消防管
的
连接
方式
答:
DN100以下采用丝扣连接DN50~DN300采用卡箍连接DN50以上采用法兰连接DN100可采用双金属焊接埋地涂塑消防管采用的连接方式为法兰、卡箍连接及焊接
,其中采用焊接是最牢靠的连接方式,焊接可采用双金属及无损伤,这样可以达到有效防止焊接后涂层被破坏及使用中地质下沉导致管道裂开等现象。
DN100地埋
消防
管道全用
法兰连接
可以吗?
答:
一般来讲大于等于dn100应卡箍连接;也有规定小于等于dn100的丝扣连接,这时用的法兰就是丝扣法兰
,看图纸设计说明中规定的什么连接方式,就要丝扣连接;也有规定dn100的内外热镀锌消火栓管道焊接的(这种情况很少),这时用的法兰就是平焊法兰
消防
管道是否不能用
法兰连接
了
答:
可以的,
消防
规范 8.2.9 架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍)、螺纹、法兰、卡压等方式,不宜采用焊接连接。当管径小于等于 DN50 时,应采用螺纹和卡压连接,当管径大于 DN50 时,应采用沟槽连接件连接、
法兰连接
,当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接。
埋地
消防
管道
怎样连接
答:
镀锌钢管,
法兰连接
,缺点法兰处易渗漏。球墨铸铁管胶圈连接。镀锌钢管外壁需做两布三油防腐,采取焊接连接。注意事项:1、 材料规格、材质:镀锌钢管DN100、80;2、 埋地深度:—0.90米;3、严禁铺设在未经处理的松动土层上;4、防腐处理 ;5、试压后复土隐蔽 。
消防
泵房回流管在哪安装
怎么
安装?
答:
1. 在
消防
水池中需要安装消防泵的地方附近选择一个适合开孔的位置,用水钻或者钻机开孔。2. 将开孔后的管道四周清理干净,将预制的
法兰
短管与回流
管连接
处进行焊接,再对齐固定好的法兰孔后穿螺丝进行连接,焊条起固定的作用,后期需要在对对流出的生锈重新上螺丝固定。3. 连接好后,在法兰管件周围用...
消防管怎么
焊接?
答:
消防
埋地管道采用焊接钢管时宜采用
法兰和
沟槽连接件连接。消防架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍)、螺纹、法兰、卡压等方式,不宜采用焊接连接。当热浸镀锌钢管采用
法兰连接
时应选用螺纹法兰,当必须焊接连接时,法兰焊接应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236和《工业金属管道...
消防
给水管采用什么方式
连接
答:
管道
连接
要先水平安装然后在往上安装,管道之间会相互叠加在一起,可以想像在安装完整套系统后,如需维修更换下部管道会很困难(下面的管道被上面的压着拿不下来),这时我们就需要安装一种挠性接头(规定每隔4-5个刚性接头,应设置一个)。因挠性接头具有弹性,所以拆卸和安装的时候,就可以上下或左右...