11问答网
所有问题
当前搜索:
消防法对消防水池的规定
消防法对消防水池的规定
答:
符合下列规定之一的,应设置消防水池
。
1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量
;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;3、市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。
修建
消防水池
办规划许可吗
答:
修建储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:
1、消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m
;2、取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;3、取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m;4、取水口(井)与液化石油气储罐...
哪些情况下应设置
消防水池
?
答:
②每个消防水池的最小容量不宜小于3Om3,消防水池容量超过1O00m3时,应分设成两个
。③消防水池的补水时间(水池从无水到完全注满所需要的时间)不宜超过48小时,但缺水地区则可延长到96小时。④供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、...
消防法
是否有
规定消防水池
不能用作冷却塔循环水
答:
.没有。但是,
消防用水与其它用水共用水池时,必须保证消防用水量。同时还要满足消防用水的水质和取水要求
。实际上,在没有非常充分的依据来说明(让消防采信)冷却塔循环水和消防共用水池不会影响消防功能时,不宜轻易决定共用。例如:冷媒会不会进入水中,检修是否要清空水池,水温是否会过高,设备润滑...
陕西省
消防
水源管理
规定
答:
(一)配备专(兼)职人员,建立健全定期巡查、维护等管理制度
;(二)消火栓、消防水鹤损坏的,应当及时维修,
在24小时之内恢复使用
;消防水池、消防取水码头、消防取水井等损坏的,应当及时维修,恢复使用。(三)对市政消火栓每半年试水一次;(四)建立完善消防水源档案,内容应当包括消防水源分布图、设置...
消防水池
完成后出竣工图吗
答:
建设单位应当自依法取得施工许可之日起七个工作日内,将
消防
设计文件报公安机关消防机构备案,公安机关消防机构应当进行抽查。建设单位未依照本
法规定
将消防设计文件报公安机关消防机构备案,或者在竣工后未依照本法规定报公安机关消防机构备案的,责令限期改正,处五千元以下罚款。因此,应当出竣工图。
消防法对消防水池
是否可以建在居民楼下?
答:
可以的。
消防水池
能建设在住宅楼的下面,这个需要满足分隔和耐火性能以及承重承载即可。大部分的住宅楼的消防水池都是建设在地下车库或者是楼座的地下室以及楼座室外地下的。
消防水池
没水违反了
消防法
哪一条
答:
(二)按照国家标准、行业标准配置
消防
设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗...
河南省城市公共
消防
设施建设管理
规定
答:
第十一条 城市公共消防设施管理部门和单位应当明确管理责任,及时对公共消防设施进行检查、维护,确保消防设施完好。城市消防车通道由建设部门负责检查、维护,单位及居民区内的消防车通道由本单位或物业管理单位负责检查、维护;城市公共消火栓、
消防水池
由城市供水单位负责检查、维护;城市消防通信线路由通信...
北京厂区挖
消防水池
需要什么手续
答:
规划许可证。根据查询《中华人民共和国
消防法
》显示,公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查实行告知承诺管理,建
消防水池
需要规划许可证。
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
消防水池设计规范最新
消防水池封闭不封闭的规范
预制混凝土消防水池
消防水池安全标准化要求
消防水池保护半径新规范取消
消防水池密闭空间作业监理通知单
蓄水池标准及规范要求
消防水池资质要求
石家庄不让用成品消防水池