11问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵安装图集最新
消防
喷淋
泵
房正规
安装
大样图
答:
消防喷淋泵根据安装场地、流量、扬程的不同而选型不同,一般分卧式与立式两大类,其安装布置图也随之不同,但进出口管道的安装差不多,都应符合《自动喷水灭火系统施工验收规范》(GB50261-2005)要求进行,规范4.2.2条规定:
消防水泵安装
,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB5032...
消防水泵安装
高度是多少?
答:
根据相关标准,壁装和地上式的
安装
高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米。相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.8 墙壁
消防水泵
接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水...
消防泵
控制柜
安装
要求和规范有哪些?
答:
消防水泵
控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋...
消防水泵
接合器
安装
高度要求是多少?
答:
地下
消防水泵
接合器的
安装
,应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4m,且不应小于井盖的半径。《
安装图集
99S203 消防水泵接合器安装》第11-16页(地上式安装)。
消防水泵
接合器
安装
要求是什么?
答:
相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.8 墙壁
消防水泵
接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4m,且不应小于井盖的半径。《
安装图集
99...
立式
消防泵
如何
安装
答:
立式
消防泵安装
方法如下:1、安装前检查立式消防泵的完好情况。立式消防泵安装位置应尽可能靠近水源处。立式消防泵与底座安装有两种方式,一种是直接装在水泥基础上的刚性连接,另一种是采用JGD型减振器安装的柔性连接。2、直接安装可将立式消防泵安放基础上垫高30~40毫米(准备充填水泥浆之用),然后...
屋顶
消防
水箱两台
泵
与稳压灌示意图
答:
上图就是稳压装置和水箱的连接以及连接到环网的
管道阀门安不上,管道之间的间距太紧,怎么办?
答:
7、充分重视水泵接合器安装:——注意安装位置:距马路2m以内,距建筑物不少于5m。距室外消火栓或消防水池距离15-40m。——地下式接合器:接合器接口距井盖不大于400mm,且不小于井盖半径。应有爬梯和进人通道。——地上式接合器:99S203《
消防水泵
接合器
安装图集
》栓口高度0.7m,成排布置应高度一致、间距均匀。—...
市政给排水
图集
编号都有什么啊 比如02s516 其他的还有什么啊_百度知 ...
答:
《04S204 消防专用水泵选用及安装》图集一本! 99S203
消防水泵
接合器安装标准图集 《98S205消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气压罐)》 01S201 室外消火栓安装 小型潜水排污泵选用及安装01S305 01S302 雨水斗国标图籍 标准图04S301建筑排水设备附件选用安装99S304 给排水卫生设备
安装图集
,99SD767 液位测量装置安装04S409...
消防水泵
房怎么
安装
答:
《机械设备
安装工程
施工及验收通用规范》GB 50231-2009等。用于消防系统的泵分以下几种:消防喷淋泵、消火栓泵、消防稳压泵、消防增压泵,根据使用的实际情况来定。用于消防系统的泵类型都差不多的,只是扬程和流量各有不同。
消防泵
主要分为立式消防泵和卧式消防泵,输送液体的流量是消防泵选型的重要性能...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
最新消防水泵安装图
消防专用水泵选用及安装图集
立式消防水泵安装图集
消防泵房设备安装图集
消防泵安装图集04s204
消防泵房接地安装图集
立式水泵的底座标准是什么
消防泵基础高度可有要求
消防水炮水泵房安装图集