哪位大神能告诉我4根线数显
消防压力开关
怎么
接线
?
答:
四根线的粗的一对接启泵,细的接模块反馈。四根线的数字显示
压力开关
,也就是常说的用于
消防泵房的低压压力开关
,两组触点,一组用于动作直接启泵,另外一组连接输入模块反馈信号。
请问
消防泵房
,弱电怎么
接线
,都接什么线,怎么布线?模块怎么控制喷淋泵...
答:
消防泵
一根这是控制室起泵系统。 另一组喷淋泵控制柜从
压力开关
拉两根线,两根线并联(如为多个压力开关),这两根线内串联进24V电源去,控制喷淋泵内DC24V继电器起泵。 消火栓泵控制柜由现场消火栓按钮拉单独的启泵线进控制柜,一般设备为三根线,公用一根,一根起泵,一根回答。模块就是个转换的...
消防
出水干管需要安装
低压压力开关
,请问是什么样子的,需要装几个?_百 ...
答:
消火栓系统的
压力开关
是新事物,按规范设在
消防
水泵的出水干管上。分两种情况:如果高位消防水箱够高,不需要稳压泵,此时压力开关设定应该是消防水箱的低位报警水位对压力开关的静压值。如果有稳压泵,由于压力开关动作直接启动消防水泵,设定值应保证水泵迅速启动。此时启泵设定值应大于高位消防水箱对压力开关...
消防泵房低压压力开关
怎么做
答:
消火栓系统的联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的
低压压力开关
、高位
消防
水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信...
方框上面有个字母p在
消防
水图纸中是什么意思?
答:
低压压力开关
。这个说的是
消防泵房
设置的水泵出水汇总干管设置的低压压力开关。
消防泵
防管道上有方框内有P标志是什么设备
答:
这个是
消防泵房
的水泵出水汇总管上的
低压压力开关
。
消防泵房
里面有一个符号,一个方框里面一个Q代表什么?谢谢各位
答:
这个是流量计,
消防泵房
的方框里的Q是流量开关,这个泵房一般是Q和P,也就是流量开关和
低压压力开关
。
消防泵房
弱电穿几根线松江主机
答:
消防泵房
需要电话分机2根电话线,报警联动的信号线和电源线,水泵每组的多线和直启线根据设备确定各2-7根,和4-6根,
压力开关
启泵和流量开关启泵的个4根线,水池液位2-6根线。
消防
控制室到
泵房
怎样布线
答:
这个根据规范要求的是需要设置远程手动控制线路,也就是多线联动控制线(每组
消防泵
一根);
泵房消防
电话分机的电话线一根,水池液位显示的线路485线,
低压压力开关
启泵的控制和反馈线路(报警线和电源线)2根。
消防
弱电图中方框内有I P是什么图标
答:
这个是
低压压力开关
或者流量开关设置的输入模块,一般是
消防泵房
或者水箱间的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防低压压力开关怎么调视频
压力开关4根线接线图
压力开关二根线如何接
压力开关符号画法
消防压力开关接线图和接法
低压压力开关怎么接线
消防电压力开关正确画法
消防泵房压力开关安装位置图
消防泵6线电机接线图解