11问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵扬程怎么确定
消防扬程
是多少
答:
消防水泵扬程计算公式是H=(p2-p1)/ρg+(c2-c1)/2g+z2-z1
。其中, H——扬程,m;p1,p2——泵进出口处液体的压力,Pa;c1,c2——流体在泵进出口处的流速,m/s;z1,z2——进出口高度,m;ρ——液体密度,kg/m3;g——重力加速度,m/s2。你现在的已知条件没办法算。泵的扬程大小还...
消防泵
、喷淋泵的
扬程怎么
计算?
答:
水泵扬程=净扬程+水头损失
净扬程就是指水泵的吸入点和高位控制点之间的高差,如从清水池抽水,送往高处的水箱。净扬程就是指清水池吸入口和高处的水箱之间的高差。
泵的扬程可通过实验测定
,即在泵进口处装一真空表,出口处装一压力表,若不计两表截面上的动能差(即Δu2/2g=0),不计两表截面间...
消防泵
、喷淋泵的
扬程怎么
计算?
答:
泵的扬程可通过实验测定
,即在泵进口处装一真空表,出口处装一压力表,若不计两表截面上的动能差(即Δu2/2g=0),不计两表截面间的能量损失(即∑f1-2=0),则泵的扬程可用下式计算 (1)
式中p2为泵出口处压力表的读数(Pa)
;p1为泵进口处真空表的读数(负表压值,Pa)。(2)注意区分离心泵的...
我想问下,一个大楼里,
消防水泵
的流量和
扬程
是
怎么
计算的,我是说设计...
答:
泵
的
扬程
要根据楼层高度与管道长度,再根据设计规定的压力去
确定
。
施工现场
消防泵扬程
高度
怎么
选择
答:
消防的扬程确定因行业不同,要求也有较大差异。
一般工厂要求较高,静扬程50米的工厂,一般会选择110米左右的扬程
。房地产消防一般按照楼顶压力保证在0.2MPa-0.3MPa,例如:11层住宅楼高度为38米左右+20米+水头损失约12米=60米,一般选60-70米扬程。消防稳压泵扬程要
根据泵的安装位置来确定
,如果有...
选择
消防水泵
时应考虑哪些因素
答:
(2)消防水泵额定扬程的
确定
。消防水泵的扬程按式Hb=(1.05~1.10)(∑h+z+Po) ;式中Hb——
消防水泵扬程
(MPa);1.05~1.10——安全系数;∑h——管道的沿程和局部水头损失的累积值(MPa);z——最不利点与消防水池的最低水位几何高差(MPa);P0——最不利点处工作压力(MPa)。(3)消防...
消防水泵的扬程
是多少米?
答:
消防水泵的扬程
一般为30~180米,如楼上所述,40~130米较为常用。参见
消防泵
参数对照表 1、选泵时扬程不能过小。对于室内消火栓而言,依据《消规》,高层建筑、厂房、库房、室内净空高度超过8m的民用建筑,消火栓出口动压不小于0.35Mpa,充实水柱按13米计算。其他场所,消火栓出口动压不小于0.25Mpa,...
接纳
消防
水池的污水
泵
的流量和
扬程怎么
选择
答:
这个
消防水泵
的流量需要根据泵房排水规模和集水坑体积计算的,一般是10-20立方/h的流量,
扬程
根据排水的高度一般增加3-10m的,
消火栓
稳压
泵扬程
与压力开关启动的压力值
答:
如何确定
消火栓稳压
泵扬程
?如何确定消火栓压力开关开启
消火栓泵
的压力值?答:稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。●稳压泵启泵压力P1(MPa)>(15-h1+h2)×0.01 h1——消防水箱最低水位与最不利点消火栓的静高差(m)。h2——消防水箱最低水位与气压罐电接点压力表的静高差(m...
消防泵扬程
一般是多少?
答:
消防水泵
或消防给水所需要的设计
扬程
或设计压力,宜按下式计算:式中:P——消防水泵或消防给水系统所需要的设计扬程或设计压力(MPa);k2——安全系数,可取1.20〜1.40;宜根据管道的复杂程度和不可预见发生的管道变更所带来的不
确定
性;H——当消防水泵从消防水池吸水时,H为最低有效水位至最...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水泵扬程如何计算
消防水泵型号扬程怎么看
消防水泵的扬程指什么
30千瓦消防泵扬程简单计算
消防水泵的扬程怎么看
消防泵怎么看扬程
消防水量与扬程有关吗
消防水泵扬程计算
消防喷淋泵的扬程如何确定