消防泵水泵柜
如何正确使用
消防水泵
控制柜?
答:
1)
消防水泵
控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。3)消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30(防尘);与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55(防尘防射水)。5)消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由具有管...
消防泵
控制柜安装要求和规范有哪些?
答:
消防水泵
控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋...
如何接线启动
消防水泵
控制柜?
答:
消防水泵
控制柜,直接启泵线接线,先将进电端子按照对应的型号全部接好;具体的操作步骤如下:1、将进电端子按照对应的型号全部接好。如下图:2、将输出电源的端子按照对应的型号全部接好。如下图:3、将直接启泵进电线负极接A01端子。4、将直接启泵进电线正极接A02端子。5、将直接启泵输出电线正极...
消火栓水泵
控制柜怎么控制水泵启动和关闭
答:
消防
控制
水泵
的控制柜需要有手动自动转换开关,这个一般无人值班是需要设置自动状态的,有人值班时设置手动状态的,不论是手动还是自动状态水泵都是不会启动的,自动状态下需要
消火栓
按钮或者压力开关联动启泵 ,手动状态时需要手动控制启动按钮启动。为什么要设在自动状态 采用临时高压消防给水的室内消火栓系统...
消防泵
控制柜的原理是怎样的?
答:
消防泵
控制柜工作原理:各类建筑的地面蓄水池的进水,地面锅炉的冷水补水,地面空调系统冷却水循环水池的补水,地面热水循环水池的补水,消防和喷淋专用地面蓄水池的进水.智能变频恒压供水节能控制柜,变频供水节能控制柜假设整个系统由四台
水泵
,一台变频器,一台PLC的和的PID和一个压力变送器及若干辅助部件...
消防泵
联动控制柜和消防联动控制设备有什么区别?
答:
一、区别:
水泵
控制柜这路信号有没有通过控制器来启动
消防泵
:1、联动:若控制器自动允许,收到任何满足逻辑关系的报警信号,就会自动启动相关设备;若控制器自动禁止,手动允许,收到任何满足逻辑关系的报警信号,只发出启动信息,不会启动相关设备。2、联锁:联锁起泵不受控制器是手动状态还是自动状态的...
下列关于
消防水泵
控制柜的说法,正确的是( )。
答:
【答案】:D 根据《消防给水及
消火栓
系统技术规范》 GB 50974-2014 11.0.18 ,控制柜应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,且对话界面应有汉语语言,图标应便于识别和操作, A 选项错误;11.0.1-1 ,
消防水泵
控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态, B 选项错误;11.0.9 ,消防水泵...
消防水泵
控制柜是什么?
答:
消防水泵
控制柜是指,它的启动及停止,都是需要
消防泵
控制柜来实现的。简单的说,就给泵电机提供电源,并有启动停止功能的配电柜。祥泰电气
消防水泵
控制柜有哪些设置规定?
答:
1)
消防水泵
控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。2)当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。第1)条为强制性条文,必须严格执行。上述要求规定了临时高压消防给水系统应在消防水泵房内设置控制柜或专用消防水泵控制...
消防水泵
控制柜有怎样的设置规定?
答:
消防泵
控制柜分消火栓用控制柜、自动喷淋用控制柜及消防稳压泵控制柜等,可分一用一备和二用一备等。工作泵故障时备用泵延时自动投入,
水泵
由消火栓箱内按钮、水流继电器、压力开关及消防系统等控制,水源无水报警。并设有工作状态(手动、自动)选择开关,信号指示及反馈。可配消防巡检等功能。