11问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵的工作压力
消防水泵
启动后
的工作压力
是多少?
答:
并应符合下列要求:1.高位消防水池和水塔的高压消防给水系统的系统工作压力应为高位消防水池和水塔的最大静压
;2市政给水管网直接供给的高压消防给水系统的工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定;3.高位消防水箱稳定的临时高压消防给水系统的系统工作压力应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水...
消防水泵的压力
范围是多少?
答:
消防水泵正常压力范围是1.6-4.0MPa
。低压消防泵为1.6MPa,中压消防泵的额定压力在1.8MPa-3.0MPa之间,而高压消防泵的额定压力一般不小于4.0MPa。消防泵广泛应用于环保、水处理、消防等部门,是用来抽送各类液体,是创建无泄漏、无污染文明车间、文明工厂的理想用泵与消防系统的。泵类型都差不多的...
消防泵工作
时,栓口
压力
超过( )mpa,消火栓应采用减压措施
答:
消防泵工作时,
栓口压力超过0.7mpa
,消火栓应采用减压措施.
消火栓栓口的静水压不应大于1.00MPa
,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压大于0.5MPa时,应采取减压措施。室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定, 消防给水的设计压力应满足所服务的各种水灭火系统最不利...
消防水泵压力
多少为正常?
答:
根据《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》,
消防水泵出口处的压力应大于或等于2个分区设计流量
,并应满足消防给水系统所需的最大工作压力。如果系统中有多个分区,则应考虑分区工作压力之和的最大值。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》,消防水泵出口处的压力应大于或等于分区设计流量,并...
室内
消防泵压力
与室外消防泵压力的区别
答:
1、压力范围不同:室内消防泵的压力一般在0.3-1.2兆帕(MPa)之间
,而室外消防泵的压力一般在0.6-2.0MPa之间。2、工作模式不同:室内消防泵主要用于室内消防系统中,如楼道、走廊、房间等,一般采用自动控制,通过压力传感器自动启停。而室外消防泵一般用于消防水池或水源附近,一般需要手动控制启停。
卧式
消防泵
选用要点?
答:
最大
工作压力
不得超过1.4Pn.深井、潜水
消防泵
工况1:在吸深0m时,应满足额定流量(Qn)和额定压力(Pn)要求,同时工作压力不应超过额定压力的1.05倍。工况2:在吸深0m时,流量为1.5Qn,工作压力不应小于0.65Pn.大工作压力不得超过1.4Pn.2)、结构要求、抗腐蚀性能、机械性能、连续运转等...
消防水泵
零流量时
的压力
和水泵吸水口最大静水压力是一样的吗?
答:
消防水泵0流量的
压力
为设计
工作
时压力的120%-140%,最大静水压力为消防水池最高水位至喇叭口的高差,参见《建筑给水排水工程》第3版-2018,P102。这两个的大小需要比较才能确定。泵类型都差不多的,只是扬程和流量有不同。
消防泵的
选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,等五个方面加以考虑。消防泵其...
消防
稳压
泵
能打多少
压力
?跟什么有关系?
答:
根据《消规》,稳压泵的设计
压力
应保持系统最不利点处水灭火设施在准
工作
状态时的静水压力应大于0.15MPa。通俗的说,就是楼顶要保持1.5公斤压力。
消防
稳压泵能打多少压力,取决于
水泵的
扬程,扬程是水泵的固有参数,与外界条件无关,水泵的叶轮直径越大,叶轮数量越多,扬程越高。常见的稳压泵扬程有...
消防水泵
一般多少个
压力
答:
这个根据规范GB50974-2014的
消防水泵
章节5.1.6规定的是不能超过
水泵的
扬程的140%。也就是不能超过水泵规定的
压力
的1.4倍。叶轮安装在泵壳内,并紧固在泵轴上,泵轴由电机直接带动。泵壳中央有液体吸管。液体经底阀和吸入管进入泵内。泵壳上的液体排出口与排出管连接。在泵启动前,泵壳内灌满被...
消防泵
管道
压力
标准是多少
答:
公共消防栓标准水压指水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房或仓库,不应小于10m。高层厂房或仓库、高架仓库和体积大于25000m的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等,不应小于13.0m,其它建筑,不宜小于7.0m。
消防泵
管道使用...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
泵的设计压力与工作压力关系
泵设计压力与工作压力
气压泵的工作压力取决于
液压泵的工作压力决定于什么
液压泵的工作压力是指
液压泵的工作压力主要取决于
泵的工作压力
泵的工作压力取决于什么
水泵的最大工作压力